账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26383|回复: 39

一个典型接线系统的异议

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-11 20:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-5-11 20:55 编辑

今天无意当中在《建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术 》(李英姿 洪元颐)一书当中关于消防系统配电的典型接法,现实工程设计当中也有很多人采用此方法,不过个人觉得此种方法有个问题,正常运行的时候1TM所带负荷满足不了一二级负荷的要求。大家在日常工作当中要注意。
未命名.jpg
     
发表于 2011-5-11 22:01:12 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:03:35 | 显示全部楼层
你不觉得这个系统有问题么
发表于 2011-5-11 22:13:09 | 显示全部楼层
图中,1和2处的,一二级负荷和消防负荷,发电机是第二电源。
3处的一二级负荷,如果高压不是2路10KV进线,是1路10KV进线带2台变压器的话,不满足一级负荷要求,是否满足二级负荷,规范是满足的,但实际这样做的少吧?
100.jpg
     
发表于 2011-5-11 22:29:52 | 显示全部楼层
此时常规是,应急负荷不设在“一段母线”,而是集中在“二段母线”设置。
发表于 2011-5-11 22:53:07 | 显示全部楼层



    这里指的应急负荷是消防负荷么?
为什么要集中在“二段母线”设置?

如果2TM变压器故障,此时联络断路器接通,1TM变压器带所有的一二级负荷和消防负荷。为了不使1TM变压器过载,此时切除部分三级负荷。
“一段母线”和“二段母线”上都有 一二级负荷和消防负荷,不行么?
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-5-11 23:10 编辑

明白人还是有的。很多人都把一级负荷放在1TM上再和发电机切换,我认为这是错误的。上图的正常运行方式是1QF,2QF,4QF闭合,3和5QF断开,问题出来了,一级和二级负荷均由1TM带,不能满足二级负荷要由两个配电系统即两个变压器带的要求,一级负荷更不用提了。有人说我有母联,有问题再投入,可是正常情况的时候,你的一二级负荷都是冷备用,本来是可以好好的热备用,就是因为错误的设计导致系统可靠性降低,我觉得这本书的典型系统是一种误导。
所以,发电机带的负荷正常电源一定要在二段母线上带才可以。
     
 楼主| 发表于 2011-5-11 23:12:35 | 显示全部楼层
如果真的两路10KV高压,可以不用发电机带,直接在1,2段母线做文章就行了,这样会使发电机容量变小。也是为什么引入多路高压的优点。一路高压的费用动辄上百万的。
发表于 2011-5-11 23:35:43 | 显示全部楼层
明白人还是有的。很多人都把一级负荷放在1TM上再和发电机切换,我认为这是错误的。上图的正常运行方式是1QF ...
wurenhecai 发表于 2011-5-11 23:09



    1和2处的一二级负荷和消防负荷,它们的第2个电源都是 发电机呀?市电没电,发电机启动,怎么不满足了呢?
发表于 2011-5-11 23:50:41 | 显示全部楼层
说不上错吧,确实不好,现实很少这么干的,一般都是采用的庞传贵庞总的文章的接线。
发表于 2011-5-12 00:09:17 | 显示全部楼层
说不上错吧,确实不好,现实很少这么干的,一般都是采用的庞传贵庞总的文章的接线。
han2003 发表于 2011-5-11 23:50



    不好的地方是什么呢?庞传贵庞总的文章 在那可以找到呢?
     
发表于 2011-5-12 00:12:06 | 显示全部楼层
现将此书上传,供大家查阅

建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术.part1.rar

1.8 MB, 下载次数: 178, 下载积分: E币 -5

建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术.part2.rar

1.8 MB, 下载次数: 171, 下载积分: E币 -5

建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术.part3.rar

1.8 MB, 下载次数: 140, 下载积分: E币 -5

建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术.part4.rar

1.8 MB, 下载次数: 158, 下载积分: E币 -5

建筑电气与智能化系列 现代建筑电气供配电设计技术.part5.rar

258.19 KB, 下载次数: 100, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 精品文章

查看全部评分

发表于 2011-5-12 00:55:51 | 显示全部楼层
民用建筑各级负荷供电系统设计探讨.PDF (159.25 KB, 下载次数: 56)

wenrenhecai 上传的这个图如果是1路10KV进线,给2台变压器供电,这个图为什么就不好了呢?
100.jpg

图中,1和2处的一二级负荷和消防负荷,发电机是第二电源。
3处的一二级负荷,是2台变压器各引出的,不满足一级负荷要求,但满足二级负荷。

在这个图中,要想满足一级负荷和消防负荷要求,要从发电机引出1路,因为发电机是第2电源。2级负荷可以从2台变压器引出,是不是这样?
     
发表于 2011-5-12 08:40:49 | 显示全部楼层
应该集中在二段母线,发电机平时不启动,只有2台变压器都故障时,才启动发电机。
     
发表于 2011-5-12 09:09:44 | 显示全部楼层
正常运行的时候1TM所带负荷满足不了一二级负荷的要求?

满足不了,是不是1TM设计容量小了,

看图是二个变压器同时工作的,一个故障,另一个按规范应能带一二级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则