账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16164|回复: 18

变电所设计中的几个问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-11 15:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答:
1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求)
2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。
3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底?
4.变电所设于最底层或地下仅有一层时设于地下层,仅靠抬高地面100~300mm是否可以满足要求?
5.高层变电所是否一定要作气体灭火,曾看到一个消防部门的文件,不知是否可以作为依据?
     
发表于 2011-5-11 18:54:09 | 显示全部楼层
1、变电所内的梁下净高要求最少到底————3.8

1.0(沟深)+2.2(柜高)+0.6(梁下净高)=3.8米。。。。。。。

够深可变,其余不变。。。。。。

2、是否条件允许两者都可————是。。。。。

3、电缆夹层的高度————不知道,有知道的进来说说。。。。。

4、仅靠抬高地面100~300mm————什么意思。。。。。

5、是否一定要作气体灭火————不一定。。。。。。

当地消防部门的文件可以作为设计依据。。。。。。且是硬依据。。。。。

其余楼下补充。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 10:11:56 | 显示全部楼层



1.可能是我没说清楚,变电所室内的净高是不是不应该包括沟深,2.2(柜高)+?(变压器到低压柜母线高度及母联高度)+0.6(梁下到母线高度)是不是应该这样,这个母线高度怎么确定?
2.《电气设计技术》2007.09中《居住小区电气方案设计的有关问题》中提到北京变电所设计要求必须设电缆夹层,净高不小于1.9米。
3.《技术措施》新版净高1.8米。不过不是规范
4.就是如果变电所在最底层,是否将变电所地面抬高,比本层提高100~300mm就可以满足要求。
5.公安部公消【2007】226号文 公安部公消【2007】226号文.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:32:20 | 显示全部楼层
追问:变电所母线距离梁底有没有具体规定必须留多少,民规写的是宜600mm
     
发表于 2011-5-12 21:52:25 | 显示全部楼层
600就可以啊。如果电缆沟能挖下去,而且你上面没有母线,3米也够了啊

这个没硬性规定
     
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:36:09 | 显示全部楼层
600就可以啊。如果电缆沟能挖下去,而且你上面没有母线,3米也够了啊

这个没硬性规定
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-12 21:52



    那母线安装应该高出低压柜多少呢
     
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:37:18 | 显示全部楼层
还有如果上面有母线,是否可以贴梁底敷设呢
     
发表于 2011-5-13 14:14:55 | 显示全部楼层
变压器和低压柜并列排列,上不没有母线。不可贴梁底敷设
     
 楼主| 发表于 2011-5-13 14:18:57 | 显示全部楼层
变压器和低压柜并列排列,上不没有母线。不可贴梁底敷设
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-13 14:14



    并列排列没有母线?不会吧
     
发表于 2011-5-13 22:46:17 | 显示全部楼层
公安部公消【2007】226号文 ,各个地方的消防支队的执行力度是不同的。并且,据非正式渠道消息,该文件的出台也是受到了相关xxxx的推动,故在文件出台后 的一段时间,该文件被较多引用。但近两年有弱化的趋势

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 技术内幕……

查看全部评分

发表于 2011-5-15 09:55:43 | 显示全部楼层
目前,配电装置的母线多采用封闭式,距梁底面还需有600mm的距离。
发表于 2011-5-15 10:16:09 | 显示全部楼层
目前,配电装置的母线多采用封闭式,距梁底面还需有600mm的距离。
lhchen 发表于 2011-5-15 09:55


问题:
1.封闭式母线  距 梁底600mm。这依据是什么?
2.封闭式母线 自身的 高度是多少?
3.低压柜 到 封闭式 母线 的距离是多少?

这3个问题,你搞不清楚,变电所的高度怎么定?

电缆沟高度+柜子高度(2200)+低压柜 到 封闭式 母线的高度+封闭式母线 自身的 高度+封闭式母线  距 梁底的高度+梁的高度
发表于 2011-5-15 23:56:25 | 显示全部楼层
楼主的问题都可以在北京市五统一的那套文件里找到,另外还有个10kv变电所的审核细则,印象在资料版都有,可以找找。
发表于 2011-5-15 23:58:43 | 显示全部楼层
楼主的问题都可以在北京市五统一的那套文件里找到,另外还有个10kv变电所的审核细则,印象在资料版都有,可以找找。
发表于 2011-5-16 12:59:10 | 显示全部楼层
楼主的问题都可以在北京市五统一的那套文件里找到,另外还有个10kv变电所的审核细则,印象在资料版都有,可 ...
han2003 发表于 2011-5-15 23:58


北京市五统一的那套文件  和  10kv变电所的审核细则   这2个具体名字是什么呀? 按照这个名字在资料版 搜不到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则