账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9439|回复: 15

关于一个违反强制性条文的判别

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-10 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 东海龙王 于 2011-5-10 08:17 编辑

1、先看这个:现批准《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。
2、再看:
10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
老爷子引用这条,说地下自行车库未采用节能控制措施,判断设计师违反强制性条文。
3、我觉得有点重了,尽管这本规范全部是强制性条文,但是并未纳入2009年版《工程建设标准强制性条文》。
     
发表于 2011-5-10 11:25:57 | 显示全部楼层
自行车库的灯有开关,就能算作节能控制措施:)
什么叫住宅公共部位?个人认为:计入住房产权证的楼内公摊面积(不含配套公建),大家怎么看?
     
发表于 2011-5-10 11:25:57 | 显示全部楼层
个人也感觉有点勉强,但从规范角度来说,判断设计师违反强制性条文也没有错。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:16:40 | 显示全部楼层
很多人以为翘板开关控制不是节能措施。
我认为这是个误区。
     
发表于 2011-5-10 13:13:35 | 显示全部楼层
未纳入2009年版《工程建设标准强制性条文》,但在这之前发布的强制性条文,还算不算强制性条文?
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:29:11 | 显示全部楼层


看2009版强制性条文的汇编前言部分。
     
发表于 2011-5-10 14:39:11 | 显示全部楼层
我最近把09汇编基本研究透。发现它有些许瑕疵
     
发表于 2011-5-10 14:42:57 | 显示全部楼层
一、它没录入《住宅建筑规范》;
二、它没录入《建规》的工厂及仓库条款;
三、它没录入人防设计规范(敏感规范);
四、少数条款被它遗漏。
发表于 2011-5-10 15:06:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-10 18:00:47 | 显示全部楼层
我本人习惯研究并解决某一很具体的技术问题,尤其带点数学运算的咚咚……太工程化语言的论文或文章,我较少涉及

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
冷若冰 + 2 我也觉得是。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-10 18:53:31 | 显示全部楼层
但是并未纳入2009年版《工程建设标准强制性条文》。———— 以单行本为准。。。。

地下自行车库未采用节能控制措施 ————公共部位的节能措施是节能审查重点。。。。。

很多人以为翘板开关控制不是节能措施。———— 一灯一控算节能措施之一。。。。。。

各位怎么看。。。。。。楼下继续。。。。
     
发表于 2011-5-10 19:35:40 | 显示全部楼层
一、它没录入《住宅建筑规范》;
二、它没录入《建规》的工厂及仓库条款;
三、它没录入人防设计规范(敏感规范);
四、少数条款被它遗漏。
大鼻山 发表于 2011-5-10 14:42


是不是认为这些规范条文有问题,所以故意没有录入?
     
发表于 2011-5-10 20:28:27 | 显示全部楼层
是不是认为这些规范条文有问题,所以故意没有录入?
sccat 发表于 2011-5-10 19:35

应该不是这意思
     
发表于 2011-5-17 08:44:02 | 显示全部楼层
是编写者疏忽了吧
     
发表于 2011-5-18 16:01:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ced999 于 2011-5-18 16:04 编辑
1、先看这个:现批准《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部 ...
东海龙王 发表于 2011-5-10 11:13

这个问题的关键在于:住宅的地下室是否属于住宅的公共部分?
实际上,这个定义如果设计人员和审查人看法不一致,那么很可能审查人就会判定你违反强条了,请看:
1、如果设计人认为住宅地下室属于住宅公共部位,不需要设置应急照明,而审查人认为该地下室不属于住宅,那就违反《建规》11.3.1(强条)
2、如果设计人认为住宅地下室不属于住宅公共部位,没设置照明的节能措施(节能措施是不是一定就是延时自熄?),而审查人认为该地下室属于住宅,那就违反《住宅建筑规范》关于照明节能控制的要求(也是强条)
无所适从!

所以,建议大家把应急照明、延时控制等全做上。不过这样一来,增加的造价不知道是所谓通过节能节约下来费用的多少倍了!

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 有意思。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则