账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46078|回复: 23

看看这条审图

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-10 08:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 linjianming 于 2011-5-10 08:32 编辑

TN-S系统中,总配电箱内隔离电器采用四极开关。不符合IEC60364-4-46第461.2条和JGJ16-7.5.3条规定。

我在图中设计为四极隔离开关。

民规规定
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

IEC60364-4-46第461.2条
未命名.jpg
     
发表于 2011-5-10 08:42:49 | 显示全部楼层
哈哈,建明如实把规范给他抄上即可。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:46:44 | 显示全部楼层
我也是觉得这条提得非常勉强,这个是否也是反映了审图人员的水平问题呢?
     
发表于 2011-5-10 08:48:14 | 显示全部楼层
你没用TN-C啊,审图失误。
发表于 2011-5-10 10:07:12 | 显示全部楼层
审图意见正确

    《民规》对于TN-C-S、TN-S使用四极开关都带有“转换”要求,不要“转换”的场合,为了减少断“零”,减少N线中途连接点,尤其是开关内活动接点(有2个死接点和1个活接点)是必要的。用三极开关的前提是,建筑物必须设了总等电位联接。
     
发表于 2011-5-10 11:47:14 | 显示全部楼层
还没有IEC60364-4-46中文版,也不知转化为中国标准否。
建明看可否这样回复:
1、IEC EC60364-4-46是否已转化为中国标准,请告知;
2、IEC 61140:2001已经转化为国标GB/T 17045-2008。其中,8.3.1条规定,用于隔离的电器应能有效地将相关回路与所有带电导体隔离。
本条有注解,关于隔离电器,还需参见8.3.2。
3、我们再看GB/T 17045-2008的8.3.2条,用于隔离的电器,应能将相关回路与包括中性导体在内的所有带电导体有效的隔离。但是,在TN-S系统中,中性导体被认为是可靠的处于地电位时,则中性导体被认为是可靠的处于地电位不必隔离。
本设计隔离开关用于总配电箱,不能保证中性导体被认为是可靠的处于地电位,为了检修安全,所以隔离中性导体,采用四极开关。
4、根据GB50054-95:第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
道理同3.
     
发表于 2011-5-10 14:49:08 | 显示全部楼层
我反过来想问一下楼主老弟:TN-S系统采用三极隔离开关即可,为什么非得舍廉求贵搞四极呢?
发表于 2011-5-10 16:05:13 | 显示全部楼层
请教:

    TN-S系统在受电端总配电箱用三极开关开断相线后,N极与PE线上会有大于50V的电压否,送电端一般在配电房PE与N接在一起的,是同电位的。在受电端N线能否可看成送电端接地线延伸。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 17:43:24 | 显示全部楼层
我原来设计四极是因为我认为做为住宅,是很难做到三相平衡,中性线地电位的,也就是说中性线在多数情况下是带导体。
GB50054-95:“第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。”
 我一般都是在总配电箱中做四极隔离电器的。
     
发表于 2011-5-10 17:54:12 | 显示全部楼层
1、没有说带电导体就必须断开(你三根相线都断开了,N线断不断开又有多大区别呢?)
2、你所引用的黑字体,“在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开”,恰恰说明采用四极开关欠当。
发表于 2011-5-10 17:54:23 | 显示全部楼层
还是改为三极开关吧。
     
发表于 2011-5-10 18:59:04 | 显示全部楼层
顶大鼻山的意见。。。。。。不过要是选了四极,也不至于违规吧。。。。。。。

入门者对本条规范的理解我赞同。。。。。“电源转换”。。。。。

老林9#楼提出的黑体字是约束漏电断路器的,不是隔离电器。。。。。。

老林选四极,除了9#的考虑,还有别的依据没有。。。。。。。
     
发表于 2011-5-10 19:23:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-5-10 19:25 编辑


同意大鼻山,用三极即可
不过听楼主的意思,是住宅项目。再问一句:楼主总开关处没做防火灾漏电保护吧?如果做了,那必须用四极了。
规范就是这样你可以用一个规范条文来避免另一个规范条文
呵呵,还是三、四极之争
发表于 2011-5-10 20:50:41 | 显示全部楼层
《低规》确有:当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。

    本人看过《建筑电气》2003-3-7“《民规》四极开关应用研讨会要点”一文,从该文得知,专家们认为,漏电电流动作的保护电器,不切断N极,会引起上级漏电电流动作的保护电器误动和拒动。

    根据目现情况,当采用TN接地系统和设置总等电位联接时,在住宅总漏电电流动作的保护电器前,上级已不设总漏电电流动作的保护电器。因此认为:在TN系统时,不切断N极为好,采用三极四线漏电电流动作的保护电器,可减少断“零”危害。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
秋石 + 16 说的明白。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-10 20:59:37 | 显示全部楼层
啊哈,本人隔离开关一直用4极的,而且本人认为隔离就该用4P的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则