账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18893|回复: 21

TN-C-S接地系统的重复接地是不是电源多点接地?

  [复制链接]
发表于 2011-5-3 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个幼稚问题,向专家们请教了。

    TN-C-S接地系统的重复接地是不是电源多点接地?对受电建筑物来说,总配电箱前的电路都可以认为是供电电源,相线和PEN可看作配电柜母线延伸而言,PEN线重复接地是否可看作是大电源内多点接地。由于PEN线阻抗远大于变配电房内一段母线阻抗,而接地阻抗不变,杂散电流与正常电流的比值要比配电房内大得多,对受电建筑物有何影响。

评分

参与人数 2E币 +36 收起 理由
尺短寸长 + 20 不是入门者。
东海龙王 + 16 好问题

查看全部评分

     
发表于 2011-5-3 19:47:41 | 显示全部楼层
入门者提的问题不是入门问题。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 认同:不是入门问题!

查看全部评分

     
发表于 2011-5-3 20:02:33 | 显示全部楼层
英国认可这种TN-C-S的重复接地,成为PME系统。
如果套专家的话,自圆其说的话,只能说重复接地点距离电源点较远,不算是对电源中性点的再次接地。我只能着这么猜了。
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:12:34 | 显示全部楼层
会不会有杂散电流产生?

   一点接地不是为的减小杂散电流吗?
     
发表于 2011-5-3 20:28:51 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17034-1-29.html
治学以诚:多根电缆去同一配电场所,你TN-C-S系统吗?

入门者的问题与上面的问题一样,均是含金量很高的问题。

入门者分析受电侧建筑物?

1、受电侧建筑物——自建筑物外至TN-C-S转TN-S途径(与变电所对应的路由上),杂散电流干扰存在,但其转为TN-S后就无问题,故GB50057和GB50343规定:当电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,其配电线路必须采用TN-S系统。即:从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。换句话说,TN-C-S系统是针对受电侧建筑工程供电系统而言,对工程内部配电线路而言,配电线路和分支线路已转为TN-S系统。

2、变电所内——变压器直接接地,杂散电流干扰大于变压器至低压总柜处接地。变压器直接接地,杂散电流通过大地直接流回变压器绕组(变电所内低压柜处就不平衡了);变压器至低压总柜处接地,杂散电流通过大地先流回PE排、再经PEN流回变压器绕组(变电所内低压柜处能基本平衡)。

真希望有厂家能做些试验,就好了。给出实际的试验数据,最为直观。

楼下继续。
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:11:32 | 显示全部楼层
请教5楼李总发言第1点:

    如果从配电房引出TN-S系统,系统之前多点接地,就没有杂散电流影响了否?
     
发表于 2011-5-3 21:17:37 | 显示全部楼层
配电房引出TN-S系统,系统之前多点接地?

不解。
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:24:39 | 显示全部楼层
7楼:不解

    配电屏接出TN-S系统,与建筑物总配电箱接出TN-S系统是一样的。
     
发表于 2011-5-3 21:28:28 | 显示全部楼层
入门者是不是想表达:

变电所低压配电屏接出TN-S系统送受电侧建筑物总配电箱,和变电所低压配电屏接出TN-C-S系统送受电侧建筑物总配电箱,再转化接出TN-S系统,是一样的。
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:33:42 | 显示全部楼层
引用9楼:变电所低压配电屏接出TN-S系统送受电侧建筑物总配电箱,和变电所低压配电屏接出TN-C-S系统送受电侧建筑物总配电箱,再转化接出TN-S系统,是一样的。

   是的
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:43:37 | 显示全部楼层
引用1楼发言(重复): 相线和PEN可看作配电柜母线延伸而言,
     
发表于 2011-5-3 21:49:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-3 21:50 编辑

是这样:

TN-S供电,基本不会在受电侧建筑物总配电箱处的配电间形成杂散电流,因为除系统泄漏电流外,所有L、N线电流全部自绝缘电缆流回变压器,这是它的优点。缺点是:由于N、PE线自变电所低压配电屏便分离,只要N线上有电流,便会有电压存在(N-PE之间的共模电压),可能会对电子信息设备产生干扰。
有些自动流水线会对N-PE之间的共模电压提出要求,记得以前有个项目要求,不大于5V。具体原理,还真是没搞明白。

TN-C-S供电,与上述TN-S供电的优缺点刚好相反,TN-S前杂散电流大是其缺点(PEN重复接地所致),但在建筑物入户处总配电箱,N-PE电位差为0V(PEN保护中性线合二为一的缘故),容易控制、减小共模干扰,是它的优点。

两种系统,各有利弊。
     
发表于 2011-5-3 22:04:54 | 显示全部楼层
GB50057和GB50343规定:当电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,其配电线路必须采用TN-S系统。

上述规定之目的——就是当采用TN-C-S系统时,为了避免在受电侧建筑物总配电箱后继续出现TN-C-S的PEN线,造成建筑物内的杂散电流过大而干扰电子信息设备。
     
发表于 2011-5-3 22:06:01 | 显示全部楼层
英国人对IN-C-S嗤之以鼻。哈哈
     
发表于 2011-5-3 22:26:48 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则