账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12006|回复: 11

有关接地的一个小问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-28 22:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接地极一般都是钢材,与MEB连接时,可以用扁钢也可以用铜缆,
当用铜缆时,铜缆与钢材连接处(埋在地下的部分)如何防止电化学腐蚀?
应该采取哪些措施防止电化学腐蚀?
     
发表于 2011-4-28 22:17:42 | 显示全部楼层
1、接地装置埋在土壤中部分的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。
2、当导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接。
3、当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合GB50601的规定。
     
发表于 2011-4-28 22:19:17 | 显示全部楼层
参见、执行《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010即可。
发表于 2011-4-28 23:50:27 | 显示全部楼层
呵呵,,尺兄的经验太丰富了!
     
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:12:33 | 显示全部楼层
谢谢尺兄啊。{:handshake:}
发表于 2011-4-30 14:13:34 | 显示全部楼层
根据任老的手册上写,主要有以下方法:(1)加大接地体截面面积(2)表面进行热镀锌(3)接地体间的焊接点,要涂上防腐材料(4)腐蚀严重的地区埋入地下的接地极宜采取阴极保护、牺牲阳极(保护器)保护等适合当地条件的防腐措施

以上回答,仅供参考,小弟才疏学浅,不敢说是准确的做法,楼主就随便参考下即可
发表于 2011-4-30 14:22:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-5-1 06:52:16 | 显示全部楼层
单独接地有必要吗?
发表于 2011-5-1 22:41:06 | 显示全部楼层
铜材一般热熔焊连接,特殊焊条
     
发表于 2011-5-2 11:12:01 | 显示全部楼层
1.jpg
2.jpg
3-装熔粉.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
     
发表于 2011-5-2 11:53:08 | 显示全部楼层
图示过程详尽,谢了。
     
 楼主| 发表于 2011-5-2 15:59:50 | 显示全部楼层
又开眼界了,谢谢龙王啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则