3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
1个16层的住宅,1梯2户,每户8KW,1-8层,9-16层树干式分区供电。
计算树干式电缆:
1-8层,每户单相供电,要三相平衡的话,L1: 5户。L2: 5户。L3: 6户。
1-8层设备容量:按照最大相3倍的话,6户x8KWx3=144KW。需要系数取0.8(推荐值),则计算负荷:144KWx0.8=115.2KW。
这样算对不?
计算变压器容量:
设备容量:2户x8KWx16层=256KW,那计算负荷:256KWx需要系数。总共32户,这个需要系数取多少合适?
|
|