账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15492|回复: 42

我有问题问IEC专家——“IEC TC64 标准技术交流会”问题征集

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-13 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“IEC TC64 标准技术交流会”将于2011 年 5 月 13 日在北京举行,届时建筑电气杂志社将参与此次盛会,并为大家带来第一手的资讯。如果您有IEC TC64 标准技术相关问题的话,欢迎提问,我们将收集整理有代表性的问题请教IEC专家。

把您最想问的问题告诉我们,我们将代您请教IEC TC64专家。机会难得,希望大家踊跃提问。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +8 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 8 + 1 有心人

查看全部评分

     
发表于 2011-4-13 21:57:56 | 显示全部楼层
我晕,一时间却想不出问题了。。。。。。
发表于 2011-4-14 08:41:16 | 显示全部楼层
大家可参考会议中IEC专家的报告提出问题。
IEC年会论坛日程.pdf (40.7 KB, 下载次数: 14)
发表于 2011-4-14 08:43:15 | 显示全部楼层
建议《建筑电气》就此次全球年会及论坛出一期专辑,如果必要再增加副刊。必经这是业界最高规格的会议,
     
发表于 2011-4-14 22:10:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-14 22:25 编辑

站长就帮问问第一个问题,除了极少敏感电子计算机房配电外,对于点多面广的住宅和公建变电所,IEC整天纠结什么“一点接地”究竟有多大意义呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 感谢您的参与!

查看全部评分

     
发表于 2011-4-14 22:14:16 | 显示全部楼层
弄得本来活得滋滋润润的电气国人们,现在人人自危诚惶诚恐战战兢兢如临大敌……
     
发表于 2011-4-14 22:24:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-14 22:57 编辑

我纵观无数IEC关于TT系统的示意图,发现它们都未清晰表达TT系统的变压器处低压系统PE线与N线的彼此关系(连接?分离?)
因此,请站长再帮问第二个问题:TT系统的变压器处,变压器金属外壳及PE线的接地,跟变压器中性点接地是否共用接地?如何共用,它还能叫TT吗?(大家再看看IEC对于TT系统怎么定义的?);如果不共用,难道要把变压器中性线拉到N米以远接地吗?(而且这个N米是多少?)
     
发表于 2011-4-14 22:28:02 | 显示全部楼层
第三个问题,国内规范都会提到短路灵敏度问题(一般是1.3);但IEC好像不提灵敏度。究竟是不是这样?
     
发表于 2011-4-14 22:32:22 | 显示全部楼层
第四个问题:IEC和GB都要求,对固定设备的接地故障保护的跳闸不大于5秒,移动设备不大于0.4s。但是在设计图纸中如何反映这个跳闸时间呢?设计人怎么保证开关是1秒、5秒还是0.4s跳闸呢?(我自己目前观点是,满足灵敏度就算满足了动作时间)
     
发表于 2011-4-14 22:41:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-4-14 22:46 编辑

第五个问题,建筑物入口处水泥地面下钢筋做了总等电位联结,则站在水泥地面上的人也跟着等电位了。对吗?
     
发表于 2011-4-14 22:50:51 | 显示全部楼层
第六个问题,究竟什么场合必须采用四极开关?(最好不要再提什么“带漏电保护功能的双电源切换开关”之类离奇案例了)
     
发表于 2011-4-14 22:53:26 | 显示全部楼层
先提这么多。明天看情况继续……
     
发表于 2011-4-14 22:59:06 | 显示全部楼层
这帖子我收藏了,期待鼻兄的精彩问题
发表于 2011-4-15 08:33:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-4-15 08:40 编辑


好像不是吧,IEC要求的是“等电位联结”,只在总配电(柜)处要求一点接地。而且在适当场合还推介IT系统,北欧一些国家民用配电也是IT的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 感谢您的参与!

查看全部评分

发表于 2011-4-15 08:37:19 | 显示全部楼层
第五个问题,建筑物入口处水泥地面下钢筋做了总等电位联结,则站在水泥地面上的人也跟着等电位了。对吗?
大鼻山 发表于 2011-4-14 22:41


没错,只要离得不远,水泥是导电的。当然,你不能在地下室的钢筋接地,跑到20层上,还称“等电位”,因此IEC强调的是:要“总等”也要“局等”,能“等”的全"等",这样才安全!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则