账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25739|回复: 19

变配电室里面的低压柜可以靠墙布置么?

  [复制链接]
发表于 2011-4-12 00:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:4.7.4 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表4.7.4的规定。
1.jpg

低压配电设计规范GB 50054-95
第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。 2.jpg
注:1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;
2.控制屏、柜前后的通道最小宽度可按表3. 1. 9的规定执行或适当缩小;
3.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道。


根据规范的要求,低压柜不能靠墙布置,不知道厂家是怎么弄的?如果厂家可以靠墙布置的话,这样弄是不是违反规范(嘿嘿,不听规范不行呀)?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 挑起话题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-12 00:30:30 | 显示全部楼层
变配电室里面的低压柜 可以靠墙布置不?
  0:10:05
背面不行
0:10:09
侧面可以
0:10:35
背面一般要作为维护通道
0:11:08
侧面总长不超过6米可以一边侧面靠墙,距离不能小于200
0:11:37
背面不行,低压柜维护检修的频率比较高
  0:12:21
靠墙如果检修维护或者一点小改造都得移动柜子,太可怕了
0:12:52
对,至少800,留1000是最常做法
  0:13:40
背面能靠墙的只有固定式的高压开关柜
  0:15:03
移开式的不行,停电检修拉完断路器后还得饶到后面去观察接地刀的状态
  0:15:42
随便停个电都得跑后面去看

这是群友给我讲的,大家可以参考下。
     
发表于 2011-4-12 08:29:39 | 显示全部楼层
柜后不需要操作维护,可以靠墙安装。
     
发表于 2011-4-12 09:51:08 | 显示全部楼层
比如GCS柜就不需要柜后维护,可靠墙。建议参考厂家资料确定
发表于 2011-4-12 12:03:28 | 显示全部楼层
GCS母排是做在后面的,要柜后维护
本人所知,GGD和施耐德的blokset可以做成柜前维护,GGD在发电机房一般都是柜前维护的,blokset做成柜前维护的话柜宽会变很大,达不到节省面积的目的,没什么必要,除非特殊情况
规范是假的,供电局的意见才是真的
发表于 2011-4-12 12:04:32 | 显示全部楼层
补充下,GCS,GCK这些可以做成非标的侧出线,这时可以柜前维护,但是一般不这样做,本人还没做过
发表于 2011-4-12 15:28:50 | 显示全部楼层
应该不行吧?侧面靠墙可以!
     
发表于 2011-4-12 17:53:24 | 显示全部楼层
能不能靠墙安装要看所选用的柜型。
     
发表于 2011-4-12 21:01:14 | 显示全部楼层
这在N年前也是一个热门话题
     
发表于 2011-4-13 09:42:10 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山

N年前的讨论结果是什么?
     
发表于 2011-4-13 11:34:49 | 显示全部楼层
如果你能确保配电屏无须背后开门安装、维护等,则应该可以靠墙(尽管很罕见)。
     
发表于 2011-4-13 12:28:37 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-4-13 17:53:52 | 显示全部楼层
GGD有靠墙的,上海低压大量有用
sgf2002 发表于 2011-4-13 12:28

GGD我记得10多年前是高压柜型号吧,什么时间改为低压屏了
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:26:38 | 显示全部楼层
GGD 是固定柜,GCK GCS MNS是抽屉式的,都是低压柜,好像是这样

高压主要是KYN等
     
发表于 2011-4-13 20:20:47 | 显示全部楼层
GGD 是固定柜,GCK GCS MNS是抽屉式的,都是低压柜,好像是这样

高压主要是KYN等
hahaoohehe 发表于 2011-4-13 19:26

正确。我记叉了。GG1A好像才是高压柜,GGD确实是低压屏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则