本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-11 13:47 编辑
08民规:
13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。
根据这个,火灾应急照明只包括备用照明和疏散照明。
而疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志都应该属于疏散照明吧?
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
问题:
根据这条只要把备用照明和疏散照明分开就可以了,为什么有的设计是把疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志,都在1个回路?
而有的是疏散走道照明 1个回路,安全出口标志、疏散走道指示标志1个回路? |