账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7401|回复: 9

导体载流量不会选了

[复制链接]
发表于 2011-4-6 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、哪里算最不利点?
一个同事说那该算低压柜内的电缆室,那里出线回路9~11个,还得按封闭式槽盒来算,系数取0.5
2、托盘是否能选?
意见不一,显然托盘的降低系数大一些,但有人说住宅多鼠患,托盘都加盖板,那又成槽盒,系数又变小了
3、什么是热绝缘墙?
按解释表明散热系数不小于10W/(M2.K),后来查了一些资料,发现很多建材的散热系数都小于该值,载流量如何计算?
4、仅考虑敷设环境的影响时你怎么选

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 话题不错,但选法不推荐

查看全部评分

发表于 2011-4-6 22:53:18 | 显示全部楼层
同样的问题,等待解释了!
     
发表于 2011-4-7 07:53:35 | 显示全部楼层
如果都这样的选法,铜山铝海也不够你们用上3、5年的
     
发表于 2011-4-7 08:34:03 | 显示全部楼层
呵呵。我们一直回避这些敏感问题,如果严格按照规范来做,就如大鼻子说的那样了
发表于 2011-4-7 09:24:21 | 显示全部楼层
载流量,乱啊!说实话,我这一般取0.7
但也的确存在楼主说的问题,取0.7严格讲也不符合规范,规范是2002年的,需要根据实际情况更改了
其实做实验就行了,真不知道那些研究机构干什么去了。
说远了,对你的疑问我给不出明确答案
发表于 2011-4-7 09:30:08 | 显示全部楼层
有那么复杂吗?按GB16895.15不是很好吗?
GB16895_15_2002建筑物电气装置 第5部分 电气设备的选择和安装第523节 布线系统载流量.rar (1.14 MB, 下载次数: 52)
发表于 2011-4-7 09:40:07 | 显示全部楼层
按规范就是很复杂的
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:23:44 | 显示全部楼层
刚看了秋石的帖子,问吊顶内电缆敷设的问题,大家载流量此时如何选,按封闭式槽盒吗?
大家都回避这个问题吗?
就直接请教,不考虑线路长度,仅考虑载流量,断路器对应得载流量是否都按规范取?
发表于 2011-4-7 23:06:34 | 显示全部楼层
按规范选,根本没法干活,谁给我解释解释什么叫托盘,什么叫槽盒。。。什么叫最不利点。。。。铠装电缆怎么选?聚烯烃电缆怎么选。。。。。。
发表于 2011-4-8 08:03:05 | 显示全部楼层

电缆成束明敷施工照片

电缆成束明敷施工照片
我选的时候都按标准选,采用托盘的实际载流量很小,所以采用明敷的多些,载流量就高多了。有些室内带铠装的电缆敷设也可以防鼠患。[img][/img]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则