账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 51438|回复: 86

尺短寸长兄请进,请教若干问题!

   火.. [复制链接]
发表于 2011-4-1 00:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 注册会员 于 2011-4-1 18:08 编辑

偶然看到 变压器总保护开关和联络开关采用四极断路器刍议 一文
有几个问题想请教下尺兄。
1、时间过去很久,不知道尺兄对那篇文章还有需要补充说明的吗?
2、民规也已实施,但是条文跟文章中说的修改版或者所期待的还是有出入,有什么要补充的吗?
3、IEC60364-4-46,现行版本应该是什么?81版?好像GB无等同标准,不知为何。
4、民规7.5.3 .1基本准确的翻译了IEC那个相关条文,但是如何理解和在实际设计中操作“作用”一词?民规把这一条放在“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定”这个大前提下是要求使用四极开关吗?
5、民规7.5.3 .2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;是否出自IEC原文?尺兄对此有何看法?
6、“保证电源转换的功能性开关电器”和“电源转换开关”有何区别?
7、技术措施表5.5.3-1的注1:变压器低压总开关与母联开关,应视为电源转换的功能性开关。这句话对吗?接着说“应作用于所有带电导体,且不能使电源并联,故应选用四极开关”这句话对吗?
8、几种情况,尺兄现在的结论性意见能不能给出?(变压器中性点接地等等问题自设前提)一是对于变配电在同一建筑,低压配电盘要给本建筑和其它邻近建筑供电,本建筑内为TN-S,去往其它建筑四根线(对于其它建筑是TN-C-S),低压均为两路进线加母联,此时有变配电室的建筑中,低压配电的两路总进线和母联为几极开关?无变配电的邻近建筑两路进线和母联为几极开关?
当然上面很多问题与文章本身无紧密对应关系,只是想探讨几个问题,望不吝赐教啊!

补充一问:对于规范组“此条只规定了使用四级开关的情况,未规定不用四级开关的情况。”这句话怎么看?

评分

参与人数 2贡献 +5 E币 +25 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 数十年争执不下,此帖必盖棺定论。
大鼻山 + 5 有思考才有进步

查看全部评分

     
发表于 2011-4-1 08:00:27 | 显示全部楼层
我凑凑热闹。

一、现有的TN系统,变压器低压主开关或联络开关采用3极,肯定没问题;但谁钱多咬手,设为4极也无妨。

二、关于ATSE。简单一句话:只要不同电源系统采用同一个接地系统,其间所设ATSE均可选用三极;反之,应采取四极。最典型比如,1)民建内消防发电机组中性点和保护接地,若与该民建内市电变电所的接地体混为一体,则此时市电/发电机间的ATSE可采用三极;2)另外,假如该楼人防发电机未置于本工程中,而是设在附近的区域电站,那么人防发电机进线引入本楼与市电切换时,就需要4极ATSE。
发表于 2011-4-1 08:09:54 | 显示全部楼层
这些问题数十年争执不下,此帖必盖棺定论。为此,希望各位谨慎发言,不挖坑不下绊。务必观点明晰,证据详实。
     
发表于 2011-4-1 11:18:53 | 显示全部楼层
简单即是真。
这里头没有那么多学问,也犯不着兴师动众。好多人想复杂了
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:28:13 | 显示全部楼层
从四极开关满天飞到王厚余的四极开关应慎用,从IEC到民规技措,已经兴师动众了。
技措可以不理,民规不能纯无视,否则图审过不了。
拿出条文这种情况全部要求做四极,既然没那么多学问,怎得规范编的乱七八糟。也不能说全是钱多烧的啊。{:lol:}
     
发表于 2011-4-1 14:26:22 | 显示全部楼层
采用四极开关,你就要拿出采用它的基本理由,说出个基本道道儿来。简单只说什么民规的要求、IEC的要求、审图的要求,其实都不足为据——设了四极,好处何在?没设四极,弊端何在?迄今没人说出令人信服的、基于电气基本原理的子丑寅卯来……

无容讳言,N年前的四极满天飞,王老起了积极的推手作用;再到后来的四极慎用,王老同样是功不可没……因为人们的认识,是在螺旋式上升的
     
发表于 2011-4-1 16:39:50 | 显示全部楼层
采用四极开关,你就要拿出采用它的基本理由,说出个基本道道儿来。简单只说什么民规的要求、IEC的要求、审图的要求,其实都不足为据——设了四极,好处何在?没设四极,弊端何在?迄今没人说出令人信服的、基于电气基本原理的子丑寅卯来……

无容讳言,N年前的四极满天飞,王老起了积极的推手作用;再到后来的四极慎用,王老同样是功不可没……因为人们的认识,是在螺旋式上升的
大鼻山 发表于 2011-4-1 14:26


王老的力量可真大啊。。。
     
发表于 2011-4-2 21:22:50 | 显示全部楼层
偶然看到 变压器总保护开关和联络开关采用四极断路器刍议 一文
有几个问题想请教下尺兄。
1、时间过去很久 ...
注册会员 发表于 2011-4-1 00:24


1、时间过去很久,不知道尺兄对那篇文章还有需要补充说明的吗?

不堪回首,一晃竟已四年。
1)对变电所内变压器总保护开关和联络开关应采用四极断路器的要求、做法,继续持反对意见。
2)2002年,《民规》编制组在天津的一个会议纪要内容,现已知道当时是存在不同声音的,应该废止。
3)补充说明:除变电所外,其他场所三相四线系统中的电源转换开关,一概说必定三极或必定四极,均有失偏颇。
     
发表于 2011-4-2 21:24:48 | 显示全部楼层
2、民规也已实施,但是条文跟文章中说的修改版或者所期待的还是有出入,有什么要补充的吗?

在我国,自四极开关问世,在如何正确使用这个问题上,一直争议不断。

2002年前,王厚余先生在多个场合宣贯电气维修不同于机械维修,为保电气维修时的人身安全,TT系统应在电源进线处设置四极开关。还有,很多情况下的电源转换开关(不在电源处),也存在应采用四极开关的问题。

不料想,由于王老的影响力,很多地区推广使用四极开关走过了头,不分系统、不分场合,到处采用四极开关,已非王老当初宣贯电气维修采用四极开关的初衷。
     
发表于 2011-4-2 21:26:13 | 显示全部楼层
为了纠正“应该用四极开关却不用、不该用四极开关却采用”的乱象,王老在2002年根据IEC国际标准撰写专著,于2003年出版《低压电气装置的设计安装和检验》(P150~P161,见第十六章“电气隔离和四极开关的应用”)。2007年根据新版IEC出版《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版,P141~P150,见第十六章“电气隔离和四极开关的应用”)、 2008年出版《建筑物电气装置500问》(P134~P142,见第17章“电气隔离中四极开关的应用”和第18章“末端电源转换中四极开关的应用”),几本专著已将何处应用、何处慎用四极开关讲得比较清楚了。
     
发表于 2011-4-2 21:27:43 | 显示全部楼层
关键问题1:变压器的接地点,究竟何处为佳?
关键问题2:第4根排是PEN排还是N排?
关键问题3:变压器总保护开关和联络开关中,任意一个采用了四极断路器,还能引出TN-C、TN-C-S系统吗?

今年的国际电工委员会(IEC)第 64 技术委员会(TC64)电气装置和电击防护技术委员会将于2011年5月10 日~12 日在北京举行,大家还是寄希望于此吧。
     
发表于 2011-4-2 21:33:43 | 显示全部楼层
3、IEC60364-4-46,现行版本应该是什么?81版?好像GB无等同标准,不知为何。

http://www.bz13.com/IEC.aspx?PageNo2=1&zhui=&pNo=59

IEC60364-4-46:1981已经废止,故不会有等同标准了吧。
     
发表于 2011-4-2 21:35:27 | 显示全部楼层
4、民规7.5.3 .1基本准确的翻译了IEC那个相关条文,但是如何理解和在实际设计中操作“作用”一词?民规把这一条放在“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定”这个大前提下是要求使用四极开关吗?

为免狗尾续貂、贻笑大方,尺短寸长可不敢对此再作任何解释。http://leedreamfly.bokee.com/3574753.html
看看王厚余先生的说法:
7、电源转换开关不需断开中性线
电源转换开关属功能性开关(Functional Switch),IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定:“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。”即不必在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换。需要说明的是,IEC/TC64译文集将其下的第465.1.5条译为:“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”其中“affect”一词有“作用”、“影响”的含义,但没有“断开(disconnect)”或“控制”的意思,注意勿误解,否则其前面的465.1.2条将无法解释。只有当电源转换开关带漏电保护功能时,才需装用四极开关未隔离中性线,那是为了防止漏电保护的误动或拒动(说明从略),而不是出于电源倒换功能上的需要。
     
发表于 2011-4-2 21:36:36 | 显示全部楼层
5、民规7.5.3 .2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;是否出自IEC原文?尺兄对此有何看法?
6、“保证电源转换的功能性开关电器”和“电源转换开关”有何区别?

5、6问不需要尺短寸长答,看王厚余先生的《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)、 2008年出版《建筑物电气装置500问》就知道了。
     
发表于 2011-4-2 21:44:12 | 显示全部楼层
7、技术措施表5.5.3-1的注1:变压器低压总开关与母联开关,应视为电源转换的功能性开关。这句话对吗?接着说“应作用于所有带电导体,且不能使电源并联,故应选用四极开关”这句话对吗?

1)技术措施表5.5.3-1的注1 “变压器低压总开关与母联开关,应视为电源转换的功能性开关” ——这句话对;

2)接着说“应作用于所有带电导体,且不能使电源并联,故应选用四极开关”——
这句话错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则