账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9843|回复: 8

有哪位高手做过无人二层机械停车库

[复制链接]
     
发表于 2011-3-29 19:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2011-3-29 19:53 编辑

最近有个项目是做无人机械二层停车库,具体情况是:二层机械停车库,二层完全用混凝土板隔开,二层布局都是中间传送带,两边停车位,除了检修时有人进去平时不用人下去,只要把车子停到地面电梯里,升降机自动停车。我的问题是这个要做消防吗?我想感温探测器是要做的,但手动报警器,广播,声光报警要做吗?是否需要做疏散照明等?如果做平时又没人,谁来报警阿,如果不做又感觉检修人员进去后着火怎么办?看过上海的机械停车库规范:无车道(人)或停车位数量为150或以上的停车库应设置火灾报警系统。这里说设置火灾报警系统是指光设置感温探测器还是全套都上,还有机械设备和照明需要分别由两个双电源箱供电吗?车库里的除了消防都由厂家来设计还是照明要我来设计?我都问遍总院老总和监理都不知道,有哪位高手做过这种请多多指教,最好有图纸可以借鉴一下,谢谢~~~~~~

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 实际问题

查看全部评分

     
发表于 2011-3-29 20:00:14 | 显示全部楼层
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97强制性条文
9.0.1条:I类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电
     
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:22:32 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山{:smile:} ,按一级符合一定要末端切换吗?能否跟照明和潜污泵等动力合用一个双电源箱?但是我想我照明又带了一部分疏散照明算消防照明,这样是不是又不能合用阿?而且我现在不知道是否要设手动报警吗?查了很多资料都没有详细介绍{:sad:}
     
发表于 2011-3-29 20:24:15 | 显示全部楼层
手动报警可不设。
     
 楼主| 发表于 2011-3-29 20:57:45 | 显示全部楼层
是不是除了感温探测器其他如广播都不用设,疏散照明要设吗?
     
发表于 2011-3-29 22:49:32 | 显示全部楼层
执行规范也要结合具体实践嘛
发表于 2011-3-30 00:20:41 | 显示全部楼层
机械式汽车库内,无天然采光部位应设检修灯或灯插座。
火灾时自动封闭库门的机械式汽车库,应另设人员疏散的安全门、安全门应向室外开,从库外只能用钥匙开启,并设标志。
机械式汽车库的门应为闭锁,并应使人、车不受夹损。
机械停车设备的操作位置应能看到人、车的进出,当不能满足要求时,应设置反射镜、监控器等设施。
在机械式汽车库中,严禁设置或穿越与本车库无关的管道、电缆等管线。
Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电
消防用电设备的两个电源或两个回路应在最末一级配电箱处自动切换。
机械式立体汽车库,可不设火灾应急照明和疏散指示标志。
机械式立体汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。

大概摘出这么多条 自己看

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 设计看规范:好习惯

查看全部评分

     
发表于 2011-3-30 07:50:19 | 显示全部楼层
是啊,搞设计要习惯去多翻规范。
规范说的很明了了;自己单独想,会想破头的
发表于 2011-3-30 10:13:18 | 显示全部楼层
根据厂家要求做,一般预留电源,照明不用做,消防要做,还要气体灭火,气体灭火的消防不用做,让气体灭火的厂家做,嘿嘿,就是不分标点,让你看到头晕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则