账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9339|回复: 14

讨论:一个低压配电IT接地系统能否再引出TT系统呢?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-29 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有人问我, 一个低压配电IT接地系统能否再引出TT系统呢?我是没遇到过,不过不敢轻易下结论,请大家也帮想想。
     
发表于 2011-3-29 14:20:00 | 显示全部楼层
仅从定义来看,就行不通:TT系统的电源中性点直接接地(小电阻接地),而IT系统要求电源中性点不接地(或高阻接地)。怎可混用?
发表于 2011-3-29 17:34:07 | 显示全部楼层
如果必须这样,加隔离变压器。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 有才。

查看全部评分

发表于 2011-3-29 17:49:16 | 显示全部楼层
如何不可。

我们常见的,10kV为IT,0.4kV为TT。

你现在把10kV改成0.4kV,不就可以了么。
     
 楼主| 发表于 2011-3-29 23:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-30 11:00:19 | 显示全部楼层
谢秋兄提醒,IT、TT系统概念确实出自低压规范。

IT转TT的系统,本人确实也没做过。

在此引用10kV中压系统方式,
无非是想说明,
前一级配电系统为“所有的带电部分与地隔离;或某点通过高阻抗接地。”
后一级采用“外露可导电部分与地直接做电气连接,它与系统电源的任何一点的接地无任何连接。”
符合此条件的配电形式是存在的。

不对之处,还请拍砖。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
秋石 + 8 有道理。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-30 11:55:28 | 显示全部楼层
如此理解,什么系统不可以搞?不怕做不到,就怕想不到
发表于 2011-3-30 12:18:01 | 显示全部楼层
大鼻山说的对,只要有钱,月球都给你买下来
     
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:56:02 | 显示全部楼层
回复 8# 关东武夫

是么?呵呵
     
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:58:49 | 显示全部楼层
如果必须这样,加隔离变压器。
911room 发表于 2011-3-29 17:34


是否见过呢?
发表于 2011-6-9 22:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 知足常乐 于 2011-6-9 22:47 编辑



    我做过矿山配电用IT系统给井下设备供电。地面220伏设备采用局部TN-S系统供电(即在低压母线上引出一路通过隔离变压器转换,隔离变压器二次侧采用TN-S)。
    请各位给看看,这样的系统有没有什么问题?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好!没问题!

查看全部评分

     
发表于 2011-7-29 19:30:56 | 显示全部楼层
一个建筑物如何存在两种接地制式,应急柴油机组应当采用iT还是TN?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 采用IT还是TN?根据需要决定!

查看全部评分

     
发表于 2011-7-30 00:07:58 | 显示全部楼层
文章1:
选择将柴油发电机组电源中性点接地当时主要认为:由于系统中性点不接地。在三相负荷不平衡时.电源中性点电位飘移。进而造成负载端相电压偏移。
     
发表于 2011-7-30 00:09:26 | 显示全部楼层
文章2:-------
01.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-8-8 23:05:51 | 显示全部楼层
文章2:-------
老康阁楼 发表于 2011-7-30 00:09


安全电源用IT系统,但-------
唉,我在想想
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则