账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6227|回复: 5

“即热式”电热水器的安全问题

[复制链接]
发表于 2011-3-24 08:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
百度知道(http://baike.baidu.com/view/1448599.htm)中的介绍有误导,例如作后一段的配电容量。

使用这种热水器不能只考虑电表和线路,关键是民用单相插头/座不能支持这么高的负载电流!

请大家发表意见。
     
发表于 2011-3-24 15:56:12 | 显示全部楼层

国外可以不采用插座,国内成么?
     
发表于 2011-3-24 16:48:51 | 显示全部楼层
可以考虑单独设个负荷开关控制
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:26:43 | 显示全部楼层
线路载流量没问题。
但是这个开关安啥容量设计?
按用电器?插座过载!
按插座?电器开机就跳闸!
     
发表于 2011-3-25 11:20:28 | 显示全部楼层
单独从配电箱给个回路,不与插座同回路
     
发表于 2011-3-25 14:02:32 | 显示全部楼层
说道这点,倒真是有个问题,插座回路断路器用的20A。导线采用4平方,这点没有问题,可是后面插座单个都是10A的,如果我现在这个插座带4KW,岂不是插座坏了,断路器不跳,和即热式热水器一样,插座最大做到16A,可是断路器选择20A,这样不是就有问题了?即热式那么大,万一4kW,断路器不跳闸,插座这时可是16A.怎么办,插座烧着吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则