账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7641|回复: 9

某论文中关于TN-S系统的贴图,疑惑!

[复制链接]
发表于 2011-3-22 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://wenku.baidu.com/view/bc8209c42cc58bd63186bde9.html

{:24:} 如题,从事电气工作多年,第一次看到TN-S系统是这样表述的,来论坛求证下。
TN-S.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-3-22 16:46:12 | 显示全部楼层
这个图更象是IT系统引出中性线的做法。
     
发表于 2011-3-22 16:54:09 | 显示全部楼层
估计是笔误了,标"N"处和标“PE”处连通,就是TN-S
否则,应该是TT系统。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 估计是笔误。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-22 17:20:23 | 显示全部楼层
回复 3# gdx8785


    你看下文章就知道,不是疏忽的,而且这个系统是推荐的系统。
   TT系统的话,N也是要接地的呀!
 楼主| 发表于 2011-3-22 17:25:42 | 显示全部楼层
发这个帖子,主要是想了解下现在农村电网采用的是什么接地系统?
正在帮朋友设计个自住房屋的电气,看采用什么样的接地系统最合适?
请有这方面经验的大虾帮帮忙。
     
发表于 2011-3-22 18:49:29 | 显示全部楼层


TT系统的话,N也是要接地的呀-------
说得对,N在电源端应该接地
     
发表于 2011-3-22 19:21:43 | 显示全部楼层
gdx8785看没看楼主提供的网页http://wenku.baidu.com/view/bc8209c42cc58bd63186bde9.html

不知是何时发表的文章,有问题哦。
     
发表于 2011-3-22 19:39:19 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

呵呵
贴个图都没贴对
就不看了
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2011-3-23 08:43 编辑

结帖:1、TN-S系统,中性线N是接地的,并非文中说的不接地;
      2、图中这个贴图是错误的,至今没发现有一个接地系统相适应;
      3、论文的论点——TN-S系统最适合农网改造也是站不住脚的;
      4、看来不是所有期刊发表的论文都正确了。

另一话题:农村电网现状是不是都是TN-C系统?
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:42:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2011-3-23 08:43 编辑

TN-C

TN-C

TN-C
tt.jpg
TT

TT系统与TN-C系统的区别就是保护接地的方式不同,电源端是一样的。
对于农村用电户来说,TT系统需要单独做接地装置,TN-C系统不需要;
那么看来以前农村都没有单独做接地装置,应该是属于TN-C系统了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则