账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16032|回复: 10

采用基础钢筋做接地体要焊接连接?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-21 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 shan 于 2011-3-21 14:07 编辑

根据GB50057-94(2000),3.3.5条第六款,利用建筑物的钢筋做防雷装置时,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法或焊接。也就是允许采用绑扎法连接,就是焊接的话,也只要连通就可以了。
现在遇到某甲方,要求施工单位按《接地装置施工及验收规范》GB50169—2006以下条文将建筑与建筑钢筋与钢筋间采用双面焊接,
3.4.2  接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
1    扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);
2    圆钢为其直径的6倍;
3    圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4    扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
我认为此要求不合适,因为在术语中是这样定义接地体的:
2.0.1  接地体(极) grounding conductor
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,统称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体.
2.0.2  自然接地体  natural earthing electrode
可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混泥土建筑的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。
我的理解是条文中的接地体是指直接埋入土壤中的人工接地体,而不是人工接地体和自然接地体的统称。大家的意见呢?
     
发表于 2011-3-21 17:33:59 | 显示全部楼层
你的理解正确。
     
发表于 2011-3-21 19:36:46 | 显示全部楼层
回复 1# shan

我认为是指人工接地体与自然接地体的统称
绑扎法的一个理由是雷击时,瞬间的大电流使绑扎点熔焊导通。
但接地体因为电流传到地下时,大多电流已经分散到地去了,能否产生熔焊导通很难讲。
我认为无论是人工接地体还是自然接地体均应焊接,而引下线可采用绑扎施工

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 是这个理

查看全部评分

发表于 2011-3-21 21:16:26 | 显示全部楼层
我个人认为是统称,自然接地体达不到要求才做人工接地体,条文中有解释,外防水层有特殊要求
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:14:52 | 显示全部楼层
如果是统称,如何理解“接地体分为水平接地体和垂直接地体”?自然接地体是水平还是垂直?
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    终于看到了支持者,虽然听关象石老师培训的时候,就提到过基础钢筋不必做什么双面焊,但一般说接地体的时候就认为是人工和自然接地体的统称。
     
发表于 2011-3-22 12:38:39 | 显示全部楼层
回复 5# shan


    水平、垂直都有。
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:40:06 | 显示全部楼层
这个是《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601—2010中的条文
3.2.3  除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:51:32 | 显示全部楼层
新的防雷规范报批稿,对接地体的定义是:
2.0.11接地体   埋入土壤或混凝土基础中作散流用的导体.
如此的话就是保含了利用建筑混凝土内钢筋等的自然接地体了
发表于 2011-3-22 13:55:57 | 显示全部楼层
http://bbs.co188.com/content/221_217499_1.html
看看这上面,2种说法都有
但是民规上还是允许焊接的
     
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:26:43 | 显示全部楼层
未命名.jpg
这是新规范中的条文,也没要求必须用焊接连接
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则