账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4553|回复: 5

几条审图意见

[复制链接]
     
发表于 2011-3-9 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.气体灭火系统防护区内外应设有手动、自动控制状态的显示装置(见GB50370-2005第5.0.4条);气体灭火控制盘应包括对ACfj1箱送、排风机、防火阀的联动操作和控制(见GB50370-2005第5.0.6条)
2.正压风机、消防电梯的电源工作状态应反馈至消控室,消控室应能显示消防电梯运行时所在楼层,见GA767-2008要求。
     
 楼主| 发表于 2011-3-9 19:28:50 | 显示全部楼层
1.气体灭火手,自动显示装置查阅厂家样本,均未见相关实体
气体灭火控制盘对排风机箱如何联动?
2.消控室应能显示消防电梯运行时所在楼层,请问这个如何实现?
     
发表于 2011-3-10 11:23:13 | 显示全部楼层
这意见提的,2字:蛋疼!
发表于 2011-3-10 12:10:13 | 显示全部楼层
1:事故排风风机肯定是需要联动的,
2:消防控制室设置电梯控制盘就好了
发表于 2011-3-10 14:42:26 | 显示全部楼层

搞不懂,提着2条,他到底有什么作用...
     
发表于 2011-3-10 17:33:55 | 显示全部楼层
你可以问问审图的怎么改,叫他给你出个主意。对于这样的意见问他最好,也许只要你在说明里加上这几句话就能通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则