冷若冰:没注意有没有规范,不管桥架多大,跨接线好像都是6的。。。。。。
1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006/3.4.7金属电缆桥架的接地。。。。。。/1 。。。。。。铜绞线跨接。跨接线。。。。。。不小于4mm2。
2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005/表7.6.5要求的才是不小于6mm2。
uuzhu:是不是跟线槽内敷设电缆的最大载流量有关
此跨接线为等电位联结线,不是为解决接地故障而设置的专用PE线,故与“线槽内敷设电缆的最大载流量”无关。
若是为节省多回路配电电缆的PE线且接地故障灵敏度不存在问题为大前提,在相线截面大于35mm2时,其多回路配电电缆公用的PE线截面取不小于最大一个配电回路相线截面的1/2(最接近的标称截面),可不进行热稳定校验。此PE线与进行等电位联结的跨接线是两回事。 |