账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8222|回复: 9

请教消防负荷配电问题

[复制链接]
发表于 2011-3-1 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一移民居住小区,住户1008户,总建筑面积85000平方米。没有高层。其中有一座会馆,高三层,建筑面积约2000平方米。会馆内有11kW排烟风机一台,建筑电气设计中定为二级负荷。业主还要求提供一路消防水泵出线。
现为整个小区做配电方案,供电局目前只能提供一路10kV电源(非专线),拟设3台箱变。我的问题:
1.        根据GB 50016-2006《建筑设计防火规范》第11.1.2条、第11.1.3条、表8.2.2-1、表8.2.2-2之规定,此小区的消防用电应“可采用三级负荷供电”。不知我对上述规范条文的理解是否有错?
2.        如果小区消防用电按二级负荷配电,分别从两台箱变低压母线引出两回出线进行末端切换,能否满足?这个问题论坛以前讨论过,个人认为不能满足GB50052-2009《供配电系统设计规范》第3.0.7条的要求(因为不是专线)。
请各位前辈不吝赐教。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 积极发帖

查看全部评分

发表于 2011-3-1 10:54:48 | 显示全部楼层
个人意见:
1. 如果你的室外消防用水量不大于25L/s(呵呵,最好请教给排水专业),可按三级负荷。
2. 如按二级负荷,现供电条件不满足。
从两台箱变出线,也是三级负荷。
《建筑设计防火规范》条文说明:
4 除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器。
目前,一些较大的工厂、仓库(包括储罐、堆场)和民用建筑,为满足日常生产、生活用电,一般都设置有2台变压器(一备一用)。本条规定能提高消防供电的可靠性,但不会增加投资。

个人意见,仅供参考。
发表于 2011-3-1 11:41:38 | 显示全部楼层
从不同的两个箱变引电源就能满足二级负荷供电要求
     
发表于 2011-3-1 12:57:20 | 显示全部楼层
住户1008户,设置3台箱变,这个太小了吧。

2台变压器低压侧引双回路,可满足二级负荷。
     
发表于 2011-3-1 14:56:55 | 显示全部楼层
二级负荷是两个回路供电,而不是两个电源。
所以楼上兄弟们的意见可供参考,而不致违规。
我建议,在碰到重大技术问题时,及时事先和当地审图中心沟通。这样省去你以后的麻烦。
     
发表于 2011-3-1 21:13:20 | 显示全部楼层
及时事先和当地审图中心沟通 ———— 这个阶段,谁审图可能都还不知道。。。。。。

2. 如按二级负荷,现供电条件不满足。从两台箱变出线,也是三级负荷。———— 兄弟,给个依据。。。。

我认为只要满足变压器两台,低压母线是独立两段,都算二级了。。。。。。

我认为不算违规。。。。。。负荷等级定为三级。。。。。

排烟风机、消防水泵采用二级负荷。。。。。
发表于 2011-3-1 22:19:36 | 显示全部楼层
确实满足你所列规范条文,定为三级负荷。定二级纯属自寻烦恼。
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 知足常乐 于 2011-3-1 22:51 编辑

回复 2# gblgb

谢谢!
根据GB 50016-2006《建筑设计防火规范》表8.2.2-2规定,此小区最大的一幢楼体积才15000立方米,用水量应该是小于25L/s的
821.jpg
82221.jpg
82222.jpg
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 知足常乐 于 2011-3-1 23:02 编辑



这是个库区农民安置小区,户型较小,最小的建筑面积40多平,最大的才86平,所以选用三台.箱变1000+800*2kVA。负荷密度约30VA/m2
     
发表于 2011-3-2 22:10:39 | 显示全部楼层
用水量应该是小于25L/s的 ———— 悬了。。。。。这个要在说明里注明的。。。。。。

兄弟啊,这个数据要水专业提资,作为电气专业负荷等级的依据之一来处理可能会稳妥一些。。。。。

你说是不是。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则