账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10616|回复: 10

消防水泵房的排水泵是普通负荷还是消防负荷,不知各位是如何确认的?

[复制链接]
发表于 2011-2-28 14:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢!请大家谈谈有关的看法及规范依据
发表于 2011-2-28 14:43:01 | 显示全部楼层
是否可以用消防电梯及其排水泵来类比得出结论?
发表于 2011-2-28 15:18:54 | 显示全部楼层
消防泵房排水泵属防止水泵或水箱等漏水而设置的。与消防本身关系不大。在灭火过程中即使漏水也很小。不会对消防作业构成威胁。故不应看作消防负荷
     
发表于 2011-2-28 20:48:52 | 显示全部楼层
水泵房的集水坑是给水池溢流时排水用的。。。。。。不属于消防设施。。。。。

不过审图看到这样的,我一般不提。。。。。

按消防也好,不按也好,供电等级保障就好了。。。。。。
     
发表于 2011-2-28 21:11:46 | 显示全部楼层
建议可不按消防负荷对待
     
发表于 2011-2-28 23:14:16 | 显示全部楼层
建议按消防负荷考虑。
     
发表于 2011-2-28 23:25:06 | 显示全部楼层
地标规定:应按消防负荷。

仅供参考。
     
发表于 2011-2-28 23:29:17 | 显示全部楼层
支持7楼的观点
消防水泵房的排水泵可以视作为保证消防泵房能正常工作的设备
因此应该视为消防设备
     
发表于 2011-2-28 23:34:37 | 显示全部楼层





保证消防泵房能正常工作的设备———— 这话常见,不知道出处。。。。。。

G斑,有没有规范依据,上一条规范来看看。。。。。。
     
发表于 2011-2-28 23:37:28 | 显示全部楼层
[quote]保证消防泵房能正常工作的设备———— 这话常见,不知道出处。。。。。。

G斑,有没有规范依 ...
冷若冰 发表于 2011-2-28 23:34 [/quot个人
个人观点而已
发表于 2011-2-28 23:41:07 | 显示全部楼层
一般都按消防设备配电。设想一下,整个消防泵房内都是消防电源,非要一个泵单独引非消防的双电源来,这不舍近求远了,再者说了,这个泵直接为消防泵房服务,其状态也会影响泵房能否正常工作。所以我都是按消防负荷对待的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则