账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7896|回复: 14

疑问2011-Q10:大功率电机电缆的选用

  [复制链接]
发表于 2011-2-27 23:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位坛友,我一直疑惑一个问题:大功率电机,我见到两种不同的配线方式,有的设计选用一根较大的多芯电缆;而有的设计却选用2根或3根截面稍微小点的多芯电缆。载流量都是满足要求的。
     上述两种思路的设计,最重要的原因是什么呢?
     
发表于 2011-2-28 08:18:35 | 显示全部楼层
容量太大,一根电缆不能解决的时候,多拼是常规做法。
发表于 2011-2-28 10:04:33 | 显示全部楼层
采用截面较小的电缆拼接主要是转弯半径和敷设方便,还有一卷电缆截面较小的较长,少接几次
发表于 2011-2-28 12:49:16 | 显示全部楼层
楼主是不是想问这个:在载流量都满足的情况下

1.  用1根截面大的电缆;
2.  用2根截面小的电缆;

1和2,各自优缺点是什么?大家倾向于用哪种?
     
发表于 2011-2-28 20:19:28 | 显示全部楼层
按3楼说的去执行吧
     
发表于 2011-2-28 20:43:22 | 显示全部楼层
大电缆敷设的时候难度比较大,可是接头处容易处理。。。。。。。

小电缆敷设的时候较大截面容易些,可是接头处不容易处理,且小电缆截面不可能完全一致,有制造误差需要避免。。。。。

情况就这么个情况,你自己选择了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:44:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-28 20:49:41 | 显示全部楼层
我的意见你认为如何。。。。。
发表于 2011-3-1 00:13:24 | 显示全部楼层
好想法呀,哈哈
     
发表于 2011-3-1 14:53:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-3-1 11:02 编辑

可以看场所和实际情况灵活处理。
另外,双拼或者三拼的电缆载流量比一根多芯的大。
我们这里变压器出来的单芯电缆每相有三根630mm2并接的。
 楼主| 发表于 2011-3-1 20:45:42 | 显示全部楼层
还是想知道各自的优缺点。
发表于 2011-3-2 09:58:14 | 显示全部楼层
优缺点:
    1根大电缆:安装工时少(一次敷设即可),占用空间小,但敷设难度大(重,粗,弯曲困难)。端子少,故障隐患点少。电流分配均匀。
    2根小电缆:安装工时多(两次敷设),占用空间大(为保证载流量不打系数,间距要2倍电缆外径),敷设难度小(轻,细,弯曲半径小)。端子多,故障隐患点多,需要安装水平高。电流分配略不均匀。
采购价格比一根大电缆低20%左右。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 价格。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-2-24 08:22:40 | 显示全部楼层
由于工作的关系,接触到很多不同的设计院,真是花样百出!针对大功率或者远距离电缆的选型,就没有标准和规程规定出来?特别好奇国外发达国家是怎么要求的?
     
发表于 2015-2-24 11:31:26 | 显示全部楼层
尽量采用单根电缆。只能采用多根电缆时,必须保证每根电缆的长度及电气参数完全相同,且每根电缆的敷设方式和曲率半径相同。
     
发表于 2015-2-25 10:09:26 | 显示全部楼层
图集上有电动机的电缆选择表格   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则