账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8968|回复: 8

断路器上下级的问题,我没搜到相关的,来求助下。

[复制链接]
     
发表于 2011-2-27 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器上下级的问题:

就是上一级末的断路器,跟下一级的首端断路器可以用一个型号么。有人说下一级的首端用隔离开关,不过隔离开关用着没断路器方便啊,别人给的一个长征的样本上隔离开关最大才100A  ,所以我想问问能不能上级末的和下级首的用一样的。
问过别人,有人说一对一可以,一对多就不行。一对一跟上级末和下级首貌似是一个意思。
     
发表于 2011-2-27 21:02:33 | 显示全部楼层
你这么说,问题不是很清楚。。。。。估计没几个看的明白。。。。。以下是我猜的。。。。。

上一级末的断路器,跟下一级的首端断路器 ———— 估计你说的是放射式配电。。。。。。

如果这个回路中,只有你所说的两个断路器,那么这两个断路器可以用一个型号。。。。最多一起跳闸。。。。

一对一跟上级末和下级首貌似是一个意思 ———— 估计是。。。。。。

又是一个放射式首端断路器的使用者。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:19:54 | 显示全部楼层

1

1
       我意思就是断路器1和断路器2可不可以一样   冷板说可以  不过说的怎么那么勉强呢    还有最后一句话是啥意思    放射性断路器   这个不好么




好多都说要差一级别   我感觉没必要 还有说把断路器换成隔离开关的
     
发表于 2011-2-27 21:36:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-2-27 21:37 编辑


看明白了你的问题
断路器2可以换成隔离开关
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:25:22 | 显示全部楼层
我说下我纠结的地方:
一。如果断路器1和短路器2要有级别差,那么是不是配电等级会超过3级呢,亦或者说配电等级不会变而只是保护等级呢,对于保护等级我还不怎么明白这个概念。
二。如果断路器1和断路器2不用级别差,那么跳的时候会两个一起跳,这样也会造成麻烦。
三。如果断路器2换成隔离开关,那么不存在配电级别的问题了,可是现在断路器不都在隔离功能了么,而且貌似隔离开关的性能没有断路器的性能好。
四。还是如果断路器1和断路器2必须有级别差,那么选开关的时候很难选,因为断路器2就是计算电流乘以1.2倍选的,如果出来个级别差,那么1肯定大一级,大一级以后断路器1就不好选了。


真纠结这个问题。PS  我是新手,说的不对的地方各位海涵。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 纠结。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 08:16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-28 08:17 编辑

选择性分断,国标目前强调的是配电选择性,电能的一次分配的上级和下级分路开关合称一级配电。一条线路前后两个保护电器之间的选择性暂时不做要求。断路器1和断路器2可以一样。
     
发表于 2011-2-28 18:46:54 | 显示全部楼层
楼主别担心,这个地方,你用隔离和断路器都可以。。。。。你的做法没问题。。。。。

我俩赶紧躲。。。。。。
     
发表于 2011-2-28 20:17:24 | 显示全部楼层
一条线路两端的开关,应视为同一级,无须有差别。
发表于 2011-3-10 15:54:07 | 显示全部楼层
回复 3# dafu1132232


    这个可以一个级别的,断路器一个型号的,上下级就起通断的作用了,要跳一起跳了,你的断路器2这时也可以用隔离开关的,但是 ,如果要消防切除非消防电源的时候,这个时候你的断路器2就只能用分励断路器了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则