多台客梯供电,其客梯总进线开关的过载长延时整定电流如何正确选配?
注:开关分断能力、配电线路电压降、单相接地故障防护电器动作灵敏度另外考虑。
如何正确认识《工业与民用配电设计手册》第三版:
一、P5:电梯(交流)——KX取值范围为0.18~0.5。
二、P735:不同电梯台数的同时系数——
使用程度频繁的同时系数(K∑):1(1台)~0.80(4台)~0.64(9台);
使用程度一般的同时系数(K∑):1(1台)~0.72(4台)~0.54(9台)。
每台电梯的计算电流按《工业与民用配电设计手册》第三版为例:
以4台Pe=15kW客梯、Ij=49A为例,每台电梯选择Ir1=63A的断路器(如CM2-100L/3300)作为主保护开关,考虑4台客梯使用程度频繁,同时系数取0.8。
计算方法1:总进线的计算电流∑Ij=0.8(K∑)×4×49A=157A,故总进线开关选Ir1=200A的断路器(如CM2-225L/3300),电缆载流量按不小于200A选配。
计算方法2:总进线的计算电流∑Ij=0.8(K∑)×0.5(KX)×4×49A=78A,故总进线开关选Ir1=100A的断路器(如CM2-100L/3300),电缆载流量按不小于100A选配。
在上述的案例里,是否应以计算方法1的设计为正确,需要系数KX在此处已不可使用?为什么? |
|