账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4941|回复: 10

二条审查意见

[复制链接]
     
发表于 2011-2-22 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.电梯配电箱的浪涌保护器的最大放电电流偏小,详见JGJ16-2008中第11.9.4-4条。(处于0区和I区交界处)。 原设计为40KA,8/20us曲线
2.消防泵启动按钮线从室外引入,应在进户处设浪涌保护器。
     
发表于 2011-2-22 17:40:36 | 显示全部楼层
起泵按钮线,这个还真没加过
     
发表于 2011-2-22 17:56:02 | 显示全部楼层
消防泵启动按钮线从室外引入,应在进户处设浪涌保护器。这个真不知道。
     
发表于 2011-2-22 19:29:39 | 显示全部楼层
室外线路进入室内,在这里有个防护区转换的问题,所以规范都要求做防雷电波侵入措施。。。。。

第一条有问题吗。。。。。0区和I区交界处40KA,8/20us还不够吗。。。。

这个有没有知道的,说说。。。。。
     
发表于 2011-2-23 09:15:46 | 显示全部楼层
1.电梯配电箱的浪涌保护器的最大放电电流偏小,详见JGJ16-2008中第11.9.4-4条。(处于0区和I区交界处)。 原设计为40KA,8/20us曲线
-民规用“最大放电电流”是不对的,需要更正为“标称放电电流”或“冲击电流”。本案按0区和I区交界处套标准明显失当,本处属I区。原设计是合适的。
2.消防泵启动按钮线从室外引入,应在进户处设浪涌保护器。
-可以提。
     
发表于 2011-2-23 10:30:43 | 显示全部楼层
电梯机房属0区和1区交界处?不敢苟同
     
发表于 2011-2-23 10:41:07 | 显示全部楼层
第一条应该是C\D级大于50KA,B级大于60KA
     
发表于 2011-2-23 12:05:15 | 显示全部楼层
这个也会产生歧义?
     
发表于 2011-2-23 20:35:23 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-23 20:35:58 | 显示全部楼层
第一条应该是C\D级大于50KA,B级大于60KA
simbar 发表于 2011-2-23 10:41



为什么,来个规范说书。。。。。。
     
发表于 2011-2-23 20:37:28 | 显示全部楼层
本案按0区和I区交界处套标准明显失当,本处属I区。————既然失当。。。。。

为什么“原设计是合适的。”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则