账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9248|回复: 8

一类高层建筑,选用 应急发电机容量?

[复制链接]
发表于 2011-2-15 13:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:
3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;

光只看这条,是不是这个意思:消防用电设备和一级负荷两者之和作为选用应急发电机容量的依据?

打个比方,有1个大楼,下面是6层办公等,上面是20层的住宅,那么应急发电机容量的选择参考上面的话,就是:

一级负荷:走道照明,楼梯间照明,弱电机房用电,安防设备用电,客梯用电,排污泵,生活水泵用电等
消防负荷:疏散照明,排烟风机,正压风机,消防电梯,稳压泵,消防泵,自喷泵等

把一级负荷和消防负荷相加,之和作为选用应急发电机容量的依据?
     
发表于 2011-2-15 14:12:39 | 显示全部楼层
这条,一点也不实际。
还是看手册上的吧
     
发表于 2011-2-15 17:19:07 | 显示全部楼层
应急发电机容量按照最大需求来选择。。。。。。要求没问题。。。。

这个最大需求不好找到而已。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-15 18:20:50 | 显示全部楼层



    嘿 版主,不支持这条么? 看手册,指的是  第三版那个手册?

按照这条的话,选的柴油发电机容量确实大
     
发表于 2011-2-16 01:05:18 | 显示全部楼层
不支持这条,是看工业与民用配电设计手册
     
发表于 2011-2-16 08:09:24 | 显示全部楼层
还是看工业与民用配电设计手吧。
     
发表于 2011-2-16 10:46:55 | 显示全部楼层
手册归手册,那是参考书。。。。。学习用的多些。。。。。。

规范是设计依据,对设计产业而言,是生产标准。。。。。。
发表于 2011-11-17 09:25:17 | 显示全部楼层
今天看了下技术措施2009版的,发现与规范这条不符,到坛子里搜素,原来早就有人提出了这个问题。
以往都是按消防和非消防重要负荷,容量较大的选择发电机,也觉得比较合适,发生火灾时,应该要停止其他工作,看电影里面的神偷都有利用消防联动断电这条来制造混乱逃跑的镜头。
发表于 2011-11-17 09:54:09 | 显示全部楼层
在讨论这个问题之前应该统一几个认识:
1、发电机只有在正常电源故障时才投入工作;
2、发电机平时只保证必要的垂直交通、生活必须物资供给、地下室通风及设备房、弱电设备的供电。
3、若建设方另有特殊要求的,另做考虑。
统一了认识以后,就会有这么几种情况:
1、讨论发电机容量的时候,前提是正常电源已经失效;对住宅建筑而言,这个时候就只有电梯、生活水泵和公共照明及地下室通风在工作。
2、此时若发生火灾,火灾相关区域的消防负荷投入工作,刚才的非消防负荷和非火灾相关区的消防负荷都应该退出工作或待命(这是1次火灾概念的延伸,已经有人在建筑电气上发表过论文)。
3、怎样做到上面那条,是我们设计师需要考虑的问题。一般做法是:
首先将消防、非消防分屏、分回路配电,特殊情况火灾时,有消防控制室切非;其次将消防负荷按防火分区分回路配电,特殊情况火灾时,可以根据地址区分,通过联动控制停止平时/消防两用的风机工作、让消防电梯迫降后待命。这样可以保证好钢用在刀刃上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则