账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9802|回复: 11

变压器扩容

[复制链接]
发表于 2011-2-11 15:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下。就是有一个工地以前配了一个变压器,是按当时工地设备总负荷算的够用,现在那个工地扩建,增加了一些设备,以前那个变压器就不够用了,现在就涉及到一个变压器扩容的问题,还请高人指教,请说详细点,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:19:06 | 显示全部楼层
补充一下,这个扩容是增加一台变压器,还是怎么做。如果是增加一台变压器,那么增加的这台和以前那台怎么用!求解!
发表于 2011-2-11 15:57:56 | 显示全部楼层
分着用呀,高压侧并联,低压侧分开(绝对不可并联)。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-14 19:02:56 | 显示全部楼层
主要看你负载 还是你在增加一台变压器容量是带全部负载还是两台变压器容量一样大,也可以高压侧自动控制低压并网运行根据负载大小投切另一台变压器!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-14 22:49:12 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-14 22:50:41 | 显示全部楼层
低压也可以并列运行啊 ———— 低压并列的少,也没多大必要吧。。。。

要不,黑子,你给大家说说,大家再看看。。。。。
     
发表于 2011-2-14 22:55:05 | 显示全部楼层
容量不超过1/3,变压器可以并列运行
     
发表于 2011-2-14 22:59:17 | 显示全部楼层
变压器并列运行有诸多条件。。。。。

黑子,继续说说呗。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:09:24 | 显示全部楼层
回复 4# 单博博


  应该是根据增加的负载来增加一个适合的变压器 。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:11:32 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿


   容量不超过三分之一?   是指一台变压器容量的三分之一吗, 还是两台的三分之一?
发表于 2011-2-15 21:53:43 | 显示全部楼层
变压器并联运行条件

1?变压器变比相等(既电压相等)

各的原绕组额定电压 相等,副绕组额定电压亦须 . ,各变压器 没有电压差,不会形成平衡电流?
目的是避免在并联变压器所构成的回路中产生环流。环流大, Σp增大,效率下降。

2?变压器并联联结组别
?
联结组别一致,保证了副边电压的相位一致。若Y/Y-12和Y/Δ-11并联,设变比已 , 相势也 相等(E2A=E2B),但相位差30°,ΔE2作用于“回路”产生环流。

3?各变压器的短路电压都 (阻抗相等),短路电压相等时,负载方能按变压器的容量自行按比例分配,短路电压不等,则 造成容量小的变压器过载,而容量大的变压器负载不足,大大影响了并联运行的经济效果.?

4?变压器并联希望输出电流同相位
?
只有如此,才能使整个并联组 得到最大的输出电流,各台变压器的装机容量才能得到充分应用。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好的。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-16 10:12:53 | 显示全部楼层
变压器并联运行条件———— 有这么全,不过中间有些空格,还是有些不清楚。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则