账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11430|回复: 15

疑问2011-Q6:论坛里关于高压系统的讨论。

  [复制链接]
发表于 2011-1-29 22:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近开始学习高压系统,但是来到论坛发现关于高压系统的帖子甚少。
今天看到坛友“TNS-高压侧接地开关的设置”一贴,更是有了发此贴的心思。
是咱们坛里从事高压系统配电设计的同行很少吗?还是高压系统没低压系统那么多问题呢?
     
发表于 2011-1-29 23:01:55 | 显示全部楼层
估计:
1、低压问题肯定多于高压问题;
2、高压被供电部门垄断得更厉害些,很多问题还轮不到我们担心、着急。。。{:sweat:}
     
发表于 2011-1-30 12:47:15 | 显示全部楼层
有什么问题拿出来说说,共同学习
 楼主| 发表于 2011-1-30 13:08:31 | 显示全部楼层
惭愧至极!我现在还处于连问题都提不出来的入门阶段。有问题一定跑来问的,希望大家不要见笑,对前辈来说肯定是很傻很幼稚的问题!
发表于 2011-1-30 16:36:29 | 显示全部楼层
高压系统接线典型、清晰,形式有规范可依。短路电流计算及设备选择有定式套路,保护微机化后设计越来越简单,典型图纸多,活用性强。我们建筑电气服务对象多,要求也不一样,尤其引入IEC标准,有些概念要从根本发生改变,安全用电,重之又重。做一套典型图纸,少有遗憾,真需有名家、高手不可。通过专家们努力,未来一片光明。
     (注:高压系统是指110KV及以下。)

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
阿斯 + 12 未来一片光明

查看全部评分

     
发表于 2011-1-30 18:11:57 | 显示全部楼层
工作这么些年,10KV以上我就没有处理过。。。。。

变压器看过几个,除此之外,轮不到我发表意见。。。。。。
发表于 2011-1-30 18:20:09 | 显示全部楼层
10KV高压柜主母线,大家一般怎么选的?有什么秘籍没?就是经验数据什么的,让去算,真不会算。
发表于 2011-1-30 18:22:28 | 显示全部楼层
lhchen  你说的:短路电流计算及设备选择有定式套路。 这个能具体讲讲不?有什么资料能上传上来么?
     
发表于 2011-1-30 18:25:11 | 显示全部楼层
短路电流计算及设备选择有定式套路 —————— 我也这么听说的。。。。。

那些参数都是一样的。。。。是不是这个意思。。。。
     
发表于 2011-2-1 11:22:46 | 显示全部楼层



    一般来说,短路电流在31.5KA的,用80*8的,25KA的,63*6.3的足够了。
母线来说,动稳定是需要校验的
     
发表于 2011-2-1 11:23:55 | 显示全部楼层
lhchen  你说的:短路电流计算及设备选择有定式套路。 这个能具体讲讲不?有什么资料能上传上来么?
hahaoohehe 发表于 2011-1-30 18:22



    这个手册上有,更简单的就是用短路容量除以电压和1.732
发表于 2011-2-1 12:10:23 | 显示全部楼层
这个手册上有,更简单的就是用短路容量除以电压和1.732
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-1 11:23



    短路容量除以电压和1.732

跟变压器高压侧电流的算法一样了?I=S/(1.732X10KV)  ,这算出来的是母线通过的最大电流?然后查母线载流量手册,确定母线的规格?
     
发表于 2011-2-1 19:16:01 | 显示全部楼层
看样子黑子接触过高压。。。。。

黑子,别掖着,高压灌水看你的了。。。。
     
发表于 2011-2-1 19:59:53 | 显示全部楼层
我不喜欢灌高难度的,我还是灌低压的吧
     
发表于 2011-2-1 20:05:13 | 显示全部楼层
我不喜欢灌高难度的,我还是灌低压的吧
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-2-1 19:59



低压我灌了。。。。。楼我给你磊好了,赶紧去。。。。。

你给我说说高压和变电所呗。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则