账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9854|回复: 6

住宅里,每户的功率因数取多少合适?

[复制链接]
发表于 2011-1-29 14:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到 上海的 1个电气资料:

12.1.6 每套住宅用电负荷功率小于等于12KW时,宜单相进户。
小于等于12KW时宜单相进户,主要是从以下几点考虑的:
……
(4)单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。

单相负荷12KW,计算电流是:12KW/0.22cosp =?
1. 功率因数cosp=0.9,I=12KW/0.22x0.9=60.6A
2. 功率因数cosp=0.85,I=12KW/0.22x0.85=64.2A

住宅设计规范1999
6.5.1  二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。


所以是不是按照0.9计算?按照0.85计算的话,电流是64.2A,单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A 是不是 就不满足了?

评分

参与人数 2E币 +25 收起 理由
尺短寸长 + 20 问得好!
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-29 15:47:19 | 显示全部楼层
按0.9计算
     
发表于 2011-1-29 20:29:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-6 10:31:28 | 显示全部楼层
功率因数cosp=0.9
     
发表于 2011-2-8 11:36:50 | 显示全部楼层
各地规定不同。本地(深圳)是按0.85取值。
     
发表于 2011-2-8 12:51:21 | 显示全部楼层
看到 上海的 1个电气资料:
。。。
(4)单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。
hahaoohehe 发表于 2011-1-29 14:05


(4) 单相电度表可采用15/60A,断路器可采用63A,能满足单相负荷12KW供电要求。

上海的这个规定存在问题:
1、问题主要还不在于满足不满足住宅用户的供电要求,而是断路器采用63A配合采用15(60)A 单相电度表存在事故隐患——可能会烧毁电度表。
2、目前此单相负荷12KW供电的方案,一般均会遭上海供电部门拒绝。
3、由于国家规范允许住宅用户功率因数取0.9,故取0.9还不能算错,但不合理。比较合理的,确如大鼻山所言:“。。。按0.85取值。”
像住宅用户的照明、空调等用电,功率因数全要达到0.9,估计是有难度的。
4、关键:保护(防护)电器能对线缆、电度表等起到保护作用。

至于满足住宅用户的供电要求,估计会存在一点点小偏差,实际工程不要太计较。
我们设计人员也确实无能为力,各地的供电部门都会有一些规定,不遵守也不行。
     
发表于 2011-2-9 13:54:29 | 显示全部楼层
其实都无所谓,但是规范已经说按0.9了,你按0.85就不对了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则