3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。
根据上面这个:
1.当发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,发电机容量为:一级负荷中特别重要负荷;
2.当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,发电机容量为:消防用电设备负荷+一级负荷;
3.发电机容量为:一级负荷中特别重要负荷+消防用电设备负荷+一级负荷;
这个说的对么?
当发电机为消防用电设备和2级负荷供电时,发电机的容量为多少呢?
1。消防用电设备负荷>2级负荷时,发电机的容量为:消防用电设备负荷;
2. 消防用电设备负荷<2级负荷时,发电机的容量为:2级负荷;
以上都没考虑这2点:
2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。 |
|