账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14530|回复: 18

请教 有关电梯电源

  [复制链接]
发表于 2011-1-19 21:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果动力配电箱离电梯控制器较远,电梯控制器跟前是否需加开关箱?
一般图纸标记为厂家自配,而电梯厂家要求在其控制器前加装开关。
请教专家规范如何要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-1-20 21:45:40 | 显示全部楼层
如果动力配电箱离电梯控制器较远,—————— 不说电梯配电箱放在电梯机房容易接近的地方吗。。。。

总动力箱出来电梯配电线路入机房,然后在机房设电梯配电箱。。。。。估计很多人都这么做的。。。。

你不是这么做的吗。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-21 22:33:54 | 显示全部楼层
感谢冷版,此住宅为别墅,地下一层地上三层。带电梯,设计院没设计电梯电梯配电箱。但系统图及平面图都设计ACT箱并注明厂家自带,因此产生矛盾,电梯厂家要求提供开关,现场甲方又不愿出变更。
     
发表于 2011-1-21 23:02:37 | 显示全部楼层
电梯厂家要求提供开关
-------- 电梯厂家要求合理
 楼主| 发表于 2011-1-22 08:31:24 | 显示全部楼层
谢各位版主,类似问题遇到两次,当地国宾馆续建工程三层带电梯,为省设计院设计也没有电梯配电箱,后应电梯厂家要求增加电梯配电箱,此次高档别墅四层带电梯设计院也没设计电梯配电箱。故此产生疑问,层数少的电梯是否有规范要求不需电梯配电箱。
     
发表于 2011-1-22 10:50:13 | 显示全部楼层
哦,原来是这么回事。。。小型电梯配电。。。。

那么是不是在曳引机或者控制箱附近设一个断路器或者隔离电器开关就可以了。。。。做成个箱子装起来。。。。

电梯厂家现场还是需要一个这东西的。。。。至少方便管理。。。。。
     
发表于 2011-1-22 14:26:20 | 显示全部楼层
我支持厂家的做法,应该在电梯机房做一个配电箱
发表于 2011-1-23 13:18:32 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
9.4.3 电梯、自动扶梯和自动人行道的主电源开关和导线选择应符合下列规定:
1 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和保护电器;
......
5 对有机房的电梯,其主电源开关应能从机房人口处方便接近;
6 对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,并应具有必要的安全防护。
     
发表于 2011-1-23 19:34:49 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼上的把条文列得很清楚。。。。。

他这个电梯还没有这个规范中要求的这么严格,做个主开关估计也是可以的。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-23 20:18:43 | 显示全部楼层
谢各位版主,确实不用标准的电梯配电箱,如井道照明就不用因为层数少。毕竟不是临时的,开关要有个箱装入。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 客气。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-28 20:54:10 | 显示全部楼层
需加,参考《通规》
     
发表于 2011-1-28 21:30:43 | 显示全部楼层
电气联想,需要什么。。。。。

你的章和证得了没。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-29 15:42:09 | 显示全部楼层
只有95年正常进的电气副高职,
     
发表于 2011-1-29 20:31:48 | 显示全部楼层




我知道你是高工。。。。。。瞧你这年纪就知道了。。。。。。

高工值钱哦。。。。。这人都还是买高工的帐。。。。。

我说电气联想的注册证下来没。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-30 20:50:02 | 显示全部楼层
"我说电气联想的注册证下来没。。。。。。"
冷版,不好意思,没明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则