账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6154|回复: 3

住宅小区综合外网布设问题

[复制链接]
发表于 2011-1-14 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某高层、别墅小区因位于市区内故房屋密度较大,综合外网有供暖、给排水,高压、低压、弱电等。考虑相互间影响要小,请教专家布设规则及要领
发表于 2011-1-14 12:12:11 | 显示全部楼层
这个不是一句两句能说清楚的。不过有以下标准给你参考。

GB50311-2007.rar (925.24 KB, 下载次数: 11)
6住宅通信设施设计规范(报批稿).rar (190.92 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:44:29 | 显示全部楼层
粗浅考虑电气外网避免与水暖外网顺向平行敷设,不然水暖管线无法开挖维修。垂直交叉可以,因水暖管线埋深在1.8米左右而电气管线埋深在1米左右。低压电缆和弱电管线避免与高压电缆交叉,因它们的埋深接近。电气外网尽量沿小区道路敷设,且在路外接近路边的位置。
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:51:04 | 显示全部楼层
提出此题因此小区外网设计院设计不出来,而去年开工今年交工,外网问题虽达不到规范要求但小区今年交工,难度较大,望各位专家给以帮助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则