账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3926|回复: 5

《有源电力滤波器接入点处配电系统谐波估算》读后感

[复制链接]
     
发表于 2011-1-11 18:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本期期刊上又有谐波估算的相关文章。

本篇文章给出了谐波电流大小的估算公式。仔细看了一下,发现公式建立在计算电流公式的基础之上。

也就是说,估算公式估算的谐波值,是计算电流的计算公式乘以一个系数K。可以认为:谐波电流占计算电流的比例是这个K值。

K的取值如下:

1、0.05~0.08,适用于一般谐波干扰的建筑物,如:办公楼、商住楼、教学楼、酒店、博物馆、展览馆、客运站、普通病房等。

2、0.08~0.15,适用于中等谐波干扰的建筑物,如:广播电视楼的传媒中心演播室、影剧院的剧场、体育建筑场馆、计算机房、普通病房等。

3、0.15~0.2,适用于强谐波干扰的项目,如:电信通讯基站、有电弧炉、焊接、电镀、电解、整流等谐波源的工厂。
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:42:03 | 显示全部楼层
读后有如下几个问题:

1、该K值的取值依据从何得来。

2、谐波占计算电流的5%~20%,有这么高吗。

这个估算公式简单易懂,方便应用,不知道权威性如何。。。。

谐波电流的估算,便于在设计阶段滤波器的选择。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:43:29 | 显示全部楼层
十一期也曾有个谐波的估算公式,今天又重读了一遍这篇文章。。。。。该文的估算公式是针对总谐波畸变率的推导。。。。

畸变率的估算可以在设计阶段对谐波水平有个大致的评估,以期在设计阶段即可采取抑制谐波的措施。。。。

不知道我说的对不对。。。。。大家什么意见。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:45:10 | 显示全部楼层
两篇文章谈的都是谐波,涉及了谐波估算的两个方面:

十一期主要是电压、电流总谐波畸变率的估算公式,十二期是谐波电流的估算公式。。。。。
     
发表于 2011-1-11 20:26:00 | 显示全部楼层
有谐波的估算公式当然好
大多还是由供应商根据实测后提供最终的治理方案
     
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:35:51 | 显示全部楼层
这是目前的状况。。。。。

以后如果要在设计阶段处理谐波问题,就要有这些公式了。。。。。

G斑,以后要在设计阶段处理谐波问题了,你准备好了么。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则