关于变电所配电柜出线,短路热稳定校核。。。
我从来不校核的。。。。。我有秘笈,现在给大家共享。。。。。
变压器容量与出线短路热稳定的关系如下:
变压器大小 导体截面 最大短路电流KA 最小截面积
250――――― 10 8.4 8.7
315、400―― 16 10.5、13.0 10.8、13.5
500~1000―― 25 16.0~21.0 16.6~21.7
1250、1600― 35 25.7、31.4 26.5、32.5
这个值也就是一个大概,不是很准确,但是做设计依据绝对没有问题。。。。
哈哈哈哈,我还是说老实话吧,这个表格是《建筑电气》某期的文章,我抄的。。。。 |
|