账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11791|回复: 11

电梯井道照明灯选择

[复制链接]
发表于 2010-12-28 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯井道照明灯选择问题,本人想用36V普通荧光节能灯,有人说灯电源已不是36V,而远大于36V。理由是像带蓄电池应急灯不是单电源而是双电源、电警棍等一样。这种灯、棍内有电源变换,电压和频率都改变了,还能按输入电压作电源电压吗?电梯井道照明灯能不能用36V普通荧光节能灯,请高手和同行指点。
     
发表于 2010-12-28 18:04:36 | 显示全部楼层
有36V普通荧光节能灯吗?
     
发表于 2010-12-28 18:30:53 | 显示全部楼层
这个灯我见过,没做过。。。。

防水防尘带保护纲。。。。。
     
发表于 2010-12-28 21:11:23 | 显示全部楼层
220V+rcd即可!
     
发表于 2010-12-28 22:50:12 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-31 20:46:34 | 显示全部楼层
能用I类,为什么要用II类?
     
发表于 2010-12-31 21:43:59 | 显示全部楼层
220V+rcd即可!
songzhj 发表于 2010-12-28 21:11


这个井道的照明不是采用安全电压供电的么。。。。。。

兄弟怎么处理的。。。。
     
发表于 2011-1-1 10:33:53 | 显示全部楼层
能用I类,为什么要用II类?
songzhj 发表于 2010-12-31 20:46

能用II类,为什么要用I类?呵呵
     
发表于 2011-1-2 22:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-2 22:46 编辑

1、I类、II类、Ⅲ类照明灯具都可以用,关键看如何用。
2、如果电梯井道不高,配电线路电压降不是问题,可以采用AC36V(Ⅲ类照明灯具:SELV供电),其CFL紧凑型荧光灯(俗称的“节能灯”)有AC36V产品。但本人认为电梯井道用白炽灯无妨,属于检修时短时点亮。遇有些审图不认可,也是无语。
3、如果电梯井道很高,配电线路电压降成为问题,选I类、II类照明灯具不错(AC220V配电)。常规设计选I类照明灯具,加IP2XB护罩,配电回路加30mA的RCD即可(电梯井道不高也可同样如此设计)。
     
发表于 2011-1-2 23:18:18 | 显示全部楼层
呵呵
选用LED光源可避免这些麻烦

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 意外。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-3 12:30:13 | 显示全部楼层
G斑开始显山露水了。。。。。。

G斑继续给大伙说说清楚呗。。。。。。
     
发表于 2011-1-3 13:58:38 | 显示全部楼层
LED光源用于电梯井道照明?
错是没错。
就目前的性价比,总有些大材小用、明珠暗投的感觉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则