唉。冷版啊冷版,你看仔细喽。《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1条审图,要求增加很多SPD,对造价影响很大。
4 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。
本来就是电子信息系统,装SPD当然是应该的。
我们是在讨论——“另外在每层的楼层总箱内设置二级保护的,不论此箱下面是否有信息系统设备”这个要求是否有道理。 |
|