我说两句:
1、确实有三级消防负荷的。你的消防中心,可能要配消防联动控制设备的专用蓄电池做备用电源。。。
2、这个厂房的消防负荷等级是根据水专业的提资确定的。这个要写进设计说明里,“根据室外消防水量……消防负荷等级为三级”,写这个是为了自己好的。。
3、如果你的消防设备多,你可以提高负荷等级。不过这里看你的东西不多,没必要了。。。
4、为什么一定要采用自动报警系统呢,如果你的厂房不满足《建规》的设置要求,是可以不设的。。。消防审查意见出来再说嘛。。。要做再补。。。
5、一路给消控室,一路给应急照明配电箱,符合规范吗?————你这么做太好了。消控室专用电源,然后配专用备用蓄电池。完全负荷规范。。。。
我的意见说清楚了吧。。。有别的意见,楼下补充。。。 |
|