账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23771|回复: 30

应急照明箱

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-8 13:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《山西省中小学校舍安全工程新建改扩建与加固技术导则》

7.4.1 供配电

1学校消防用电、应急照明、疏散指示照明和作为紧急避震疏散场所的备用照明,其负荷等级不低于二级。

以及民规

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
是不是学校不分规模大小,应急照明箱必然是单独有个箱子的?

即使是一个几百平米的二三层的小楼也单独做应急照明箱?

规模小的工程套规范,越套越复杂了感觉。

想象一下,二层小楼,一共八间办公室,一层总箱,每层一个层箱一个应急照明箱的情况,八间屋子五个箱子,好复杂!!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-12-8 14:02:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-8 19:18:58 | 显示全部楼层
兄弟,你把问题复杂化了吧。。。。

按照你说的项目规模,总箱里出一单相专用回路,把疏散指示串一起不就可以了。。。。

楼下有什么意见。。。。

老诚,发牢骚呢。。。。
发表于 2010-12-8 19:30:29 | 显示全部楼层
没有规矩不成方圆,如果没有一点约束,想怎么做就怎么做,何以提高设计水平,保证人民生命财产的安全。
楼下继续发表意见。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:36:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2010-12-8 19:39 编辑

一个民规把自己的思路弄乱了,也把相当一部分审图人的思路弄乱了。像灯具自带蓄电池的,断电才亮的,完全不用再拉出来箱子,像这种二级负荷,供电要求也就是蓄电池的要求,不会像消防泵那些负荷一样,必须坚持到灭火结束的,个人认为层箱完全满足要求。现在就是有没人站出来明确说一句,层箱可以引或层箱不准引!!!
     
发表于 2010-12-8 20:15:50 | 显示全部楼层
规范条文是死的,人是活的。。。。

《建筑电气》2007年第5期有篇文章,你是不是可以去看看。。。。。值得看哦。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:21:17 | 显示全部楼层
我就是看了建筑电气通讯2010第二期,里面提到了《建筑电气》2007第五期的那个文章,说是规范管理组的回复允许层箱引出,而且已经备案了,但是我们这里一个师傅说了一句话,我“乐了”,说是没有列进规范或者条文说明,不能作为依据,况且,建筑电气不是人人都订,结果就是,我疯了。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好可怜!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-8 22:56:35 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,你师傅的话也不是没有道理的哦,要不你去你们的消防部门查询一下好了。真的。。。。

找个有消防部门的意见也是很管用的。。。审图也可以过的。。。
发表于 2010-12-8 23:13:05 | 显示全部楼层
1.规范是死条条,不可能包罗万象的,
  甚至有可能会有某些不合适的地方,
  所以具体工程必须具体分析对待。
2.学习、研究、和应用规范要努力做到"掌握"规范,玩转规范
  不能总被规范反掌握,然而要玩转规范也确实不容易
  不可能每个从业者都可以很好的玩转规范
  但很多时候不该被规范摆布的人(比如审图人员)被规范看的死死的,
  不分青红皂白,不对具体事情分析就死认规范条文
  那就杯具了
发表于 2010-12-8 23:15:14 | 显示全部楼层
。。。是不是学校不分规模大小,应急照明箱必然是单独有个箱子的?

即使是一个几百平米的二三层的小楼也单独做应急照明箱?

规模小的工程套规范,越套越复杂了感觉。

想象一下,二层小楼,一共八间办公室,一层总箱,每层一个层箱一个应急照明箱的情况,八间屋子五个箱子,好复杂!!
...
fly55555555 发表于 2010-12-8 13:07


当然不是不分规模大小,都单独做个应急照明箱的
     
发表于 2010-12-8 23:47:04 | 显示全部楼层
哎,阿斯,怎么拿审图人员说事。。。。你是不是不审图的,以后你也要审图的哦。。。

审图人员也有难处啊,规范就在那,提不提,怎么提。。。

所以呢,冷斑竹审图不要依据的,提,你改也可以,不改也可以。。。。

不过慢慢地,规范不熟了。。。。。
     
发表于 2010-12-9 09:20:45 | 显示全部楼层
一个民规把自己的思路弄乱了,也把相当一部分审图人的思路弄乱了。像灯具自带蓄电池的,断电才亮的,完全不用再拉出来箱子,像这种二级负荷,供电要求也就是蓄电池的要求,不会像消防泵那些负荷一样,必须坚持到灭火结束的,个人认为层箱完全满足要求。单独做个应急照明箱没有必要。
     
发表于 2010-12-9 10:50:30 | 显示全部楼层
一个民规把自己的思路弄乱了,也把相当一部分审图人的思路弄乱了。像灯具自带蓄电池的,断电才亮的,完全不 ...
890214 发表于 2010-12-9 09:20


像灯具自带蓄电池的,断电才亮的--------------------
这事论坛上讨论过:自带蓄电池的,断电亮,没错,
但是不断充电电源,这灯也能亮.
选用可控的灯具就行.
     
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:08:56 | 显示全部楼层
其实这个问题问谁靠谱?答案就是问谁都不行,因为不添加到规范或条文说明或正式文件里,然后下发到每一个设计单位的,想作为依据,那应该是无效的,就像住宅厨房设置火灾探测器一样,消防队的回答就是上也行,不上也行,他们啥也不说,但是出了事,责任不在他们。。
由于现在责任到人,事不关己,何必去管呢,哪一个部门会出面管呢?一个从规范出台到现在都讨论了几年的问题,依然没有一个正式的文件来解决这个问题,说实话,我都有一种不忍心再画施工图的感觉了,于心不忍啊!
对于楼上说的可控,我只能说,不可控的情况我该如何处理。不可控的灯具市场依然火爆。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 赞同!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-9 19:31:29 | 显示全部楼层
于此同时,本人有个提议:满足规范要求,但不一定满足规范所列的设计方法,可以认为满足规范。
比如民规的单回路树干式,这个可以认为是设计方法,而且是规范举例的设计方法,然而从民规对应急照明的要求来看,无非是连续供电时间不少于30分钟,那么,无论是按规范的单回路树干式,还是层箱引出灯具自带蓄电池,只要火灾时,连续供电时间满足了30分钟以上的供电要求就可以了,也就是满足规范要求的供电时间,但没满足规范的设计方法,但从实际效果看,是满足了设计目的的,应该是认为满足规范要求的,等待高层人员为我们底层人员发出呼声。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 基本认同。有些存在差异。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则