账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14381|回复: 14

10kV母线馈出到变压器的这一段电缆怎么选?需要考虑哪些因素?

    [复制链接]
发表于 2010-12-7 20:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
希望论坛高手能给个详细解答,小弟在此谢过了,这个问题困扰我好久了。我一般315~630kVA,选95或120的电缆,但也不知道依据是什么?动热稳定、载流量、经济电流密度之类的谁是主导??{:49:} 选用单芯电缆进变压器会不会引起涡流效应?
     
发表于 2010-12-7 22:02:22 | 显示全部楼层
我的意见是按变压器大小取,可是我们的供电部门就取一个值120。。。。不知道为什么。。。

选95或120的电缆——————是供电局的做法吧。。。。315~630kVA取95足够。。。

动热稳定、载流量、经济电流密度之类的谁是主导??————载流量。。。。

选用单芯电缆进变压器会不会引起涡流效应?————单芯不穿金属管不会有涡流。。。

楼下补充。。。。
发表于 2010-12-7 23:56:53 | 显示全部楼层
好比是1000的变压器,高压侧的电流大概是58A,按照载流量取的话 不会选到95或120的,主要还是根据热稳定校验吧?
像 高压柜 里面的主母线 也应该是根据热稳定校验 选取吧?这些应该要算高压侧的短路电流。

热稳定校验具体怎么算不太清楚,提供1个表格。
《工业与民用配电设计手册》250页 表5-25 常用电缆按热稳定校验容许的短路电流有效值 1.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-11 10:06:07 | 显示全部楼层



    交流电路中,单芯电缆绝对不能单独穿钢管的。
    对于高压电缆,应该是热稳定为主导因素。
    热稳定的理论计算很简单,但实际工程中,短路电流、持续时间对一般建筑设计院来说,很难获得。
发表于 2010-12-11 21:05:25 | 显示全部楼层
高压电缆截面的选择还是校验热稳定为好,有些电缆被烧坏,还在强调载流量够。
过负荷也就是电缆使用寿命缩短。
按经济电流密度选择电缆截面,因素较多,像负荷年运行小时数、初投资等,还真得查阅有关资料。
     
发表于 2010-12-11 22:19:09 | 显示全部楼层
哎,这个白酒,怎么两帖过后没影了。。。。大家的意见也不知道看见没有。。。。

难道?!!!!老诚,你是不是把人家给偷喝了。。。。。。
     
发表于 2010-12-12 16:13:30 | 显示全部楼层
以系统容量为300MVA就是,1000的变压器短路电流16.7KA,动作时间假定0.5S,则高压电缆YJV的最小截面S=16.7*1000/√0.5/137=86,选95的电缆
如果系统容量为500MVA,则应该选150的高压电缆

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
witkey1983 + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-12-15 18:05:15 | 显示全部楼层
多谢大家,解我多日困惑。有来北京的定当好酒款待,畅饮畅谈
发表于 2010-12-15 18:42:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-15 19:59:07 | 显示全部楼层
看来老诚和白酒真的在一起喝过了。。。。。。

一起出来一起进来的不是。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:01:53 | 显示全部楼层
《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060—2008.
4.1.5 采用熔断器保护的导体和电器可不验算热稳定;除采用具有限流作用的熔断器保护外,导体和电器应验算动稳定。
发表于 2011-1-2 20:59:07 | 显示全部楼层
非常好谢谢了,不过10KV的都是三根电缆线,表里的是按单根算的吗?
发表于 2011-1-2 21:00:22 | 显示全部楼层
低压YJV电缆截面有资料,一直找不到10KV的?哪位前辈有?
     
发表于 2014-5-23 14:39:06 | 显示全部楼层
回复 7# wurenhecai
这个公式是什么呢
发表于 2014-7-25 19:01:13 | 显示全部楼层
C的取值是个大问题{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则