账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7004|回复: 8

疑问2010-Q4关于就地配电箱的接地保护!

[复制链接]
发表于 2010-12-3 20:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-12-3 20:16 编辑

请教大家:有人说动力配电箱,照明箱的箱门连接保护线,必须用裸编织软铜线,这是为什么?
我查阅了一些规范,还是没找到出处。
另外,看了一下低压成套配电柜的规范,这条不是很懂,请大家帮忙分析分析啊。
QQ截图未命名.png

也就是说:1、配电箱至就地等电位连接的保护接地线,到底查阅哪部规范里德条文才是对的?
              2、配电箱内部设备的保护线,参照上面图片上的截面要求,应该是对的吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-3 23:33:28 | 显示全部楼层
必须用裸编织软铜线————联结两个固定装置之间的补偿措施。。。避免固定装置的伸缩造成断裂。。。

配电箱至就地等电位连接的保护接地线,———— 和相导体有关,《低规》不是有吗。。。

你的那个图是什么规范的,我没见过啊。。。。我看条文说得是软连接的做法。。。。和补偿的做法好像还不是一回事。。。

楼下怎么说。。。
     
发表于 2010-12-4 18:09:41 | 显示全部楼层
打开箱门的时候,软线连接线不更好吗

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 简洁。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-10 22:34:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-11 09:15:54 | 显示全部楼层
主要是怕打开箱门时把那根线扯断。
     
发表于 2018-4-29 18:23:10 | 显示全部楼层
建筑工程施工现场临时用电规范
     
发表于 2018-4-29 18:30:38 | 显示全部楼层
《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46—2005。
     
发表于 2018-5-2 09:53:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2018-5-2 09:55 编辑

1、柜面无器件及SELV以外的器件可不连。2、应采用绝缘软铜线。
3、严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。
     
发表于 2018-5-2 10:05:03 | 显示全部楼层
1、柜面无器件及SELV以外的器件可不连。2、应采用绝缘软铜线。
3、严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。

请问郎版,严禁采用编织裸铜线。防止关门时碰触带电部分。有规范要求吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则