账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22349|回复: 18

楼梯间的公共照明与应急照明

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-3 15:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类,二类住宅或商住楼的公共照明与应急照明能不能合用一个配电箱

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-12-3 15:49:24 | 显示全部楼层
公共照明与应急照明的负荷性质是否相同?
如果相同。则可以。
     
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:25:13 | 显示全部楼层
但是一个是消防电源一个是非消防电源?{:24:}
发表于 2010-12-3 16:31:11 | 显示全部楼层
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱
     
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:53:10 | 显示全部楼层
“当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。”如果不在配电箱里做强启,而且把这个箱的总开关切断,让应急灯自行点亮行不?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-3 18:23:58 | 显示全部楼层
《建筑电气》杂志不是有篇相关论文么,结果消防局不是出了意见并且备案了么。。。。
     
发表于 2010-12-3 18:45:56 | 显示全部楼层


别纠结了
答案是不行
     
发表于 2010-12-4 21:09:06 | 显示全部楼层
答案是不行——————我顶G斑的,我也认为不行。。。。

等着老诚整理一下意见,写篇这个话题的论文,发表在《建筑电气》论坛,大家看着就清楚了。。。

老诚——————)))))))))))))))))))))
     
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:53:32 | 显示全部楼层
{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:54:40 | 显示全部楼层
《建筑电气》杂志不是有篇相关论文么,结果消防局不是出了意见并且备案了么。。。。
冷若冰 发表于 2010-12-3 18:23


哪年,哪期的?
     
发表于 2010-12-5 19:58:10 | 显示全部楼层
不记得了,我明天找了告诉你吧。。。。06年还是07年的,要不08,你去找找。。。。
     
发表于 2010-12-6 23:31:59 | 显示全部楼层
哪年,哪期的?
黄花菜 发表于 2010-12-5 19:54



兄弟,我今天看了,2007年第五期,你去看看。。。。

备案的事,杂志社随文配了按的。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:55:15 | 显示全部楼层
谢谢{:handshake:}
     
发表于 2010-12-7 21:20:07 | 显示全部楼层
看过了。。。。。谢什么,不客气,以后多灌水好了。。。
     
发表于 2010-12-7 23:34:25 | 显示全部楼层
高层(商住)住宅楼 如果一个为非消防负荷一个为消防负荷 不可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则