低压配电设计规范,4.2.2条中,S>=I*根t/K。
一、其中I取:相N短路电流?
相相短路电流?
三相短路电流?工业民用三版,三相短路电流=根3倍相-N短路是错误的。
二、t取多少秒?
0.1S、1S、2S、3S、4S、5S?这样取值对应用本条文有什么工程价值?
这是我当面请教上海图审中心专家戴经颐先生时的书面文字。戴先生说需要带回上海研究。我很纳闷:上海同行难不成从不进行这方面的校核计算吗?这对一个电气专家来说,必须是烂熟的东西。
(注:从济南回来看了一下工业民用三版第四章,没发现这个数值。图4-1峰值为什么=2倍根2有效值?不懂,第162页中说:一般以三相短路电流为最大,我是不懂的。)
我一向是求知若饥的。想到论坛尺兄大斥过,图纸不满足短路热稳定的事,想必尺兄是轻车熟路了,请尺兄赐教。 |