账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25117|回复: 14

关于四芯五芯电缆载流量的疑惑

  [复制链接]
发表于 2010-11-22 10:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
04DX101-1中只给出了三芯YJV及VV电缆的载流量,那么其四芯或五芯载流量怎么选择呢?实际中三芯、四芯、五芯载流量肯定不同。我一般在选择四芯五芯电缆载流量时,是取相同敷设条件下三芯载流量作为。请各位前辈指点一下~~
     
发表于 2010-11-22 10:33:18 | 显示全部楼层
是取相同敷设条件下三芯流量就可以。
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:57:15 | 显示全部楼层
回复 2# landline
差别不大吗?
发表于 2010-11-22 15:14:20 | 显示全部楼层
好问题!

国标和IEC中关于电缆的载流量有明确的说明:载流量取自两根或三根带负荷导体的电缆的载流量。四芯和五芯电缆的载流量要大于三芯电缆。但要注意中性线是否有电流。
     
发表于 2010-11-22 15:49:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:42:13 | 显示全部楼层
差不多
     
发表于 2010-11-23 02:19:45 | 显示全部楼层



    死啦死啦。找了一本八方电工集团的电缆样本,摘几个数据供参考:
ZR-YJ(F)V  3x10  Cu 空气中 电缆参考载流量 60A
3x10+1x6 ----- 60A
3x10+2x6------ 60A
3x50 -------------160A
3x50+1x25 ----- 160A
3x50+2x25 ----- 160A

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 谢谢猪猪。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-23 18:44:00 | 显示全部楼层
回复 7# pigl

谢谢~~!!!
发表于 2010-12-6 14:30:23 | 显示全部楼层
八方的数据都敢信,佩服佩服!
     
发表于 2010-12-6 23:52:10 | 显示全部楼层
八方的数据都敢信,佩服佩服!
hugua0744 发表于 2010-12-6 14:30



这话从何说起。。。。。

你是个识货的,给我说道说道。。。。给给猪猪看看好了。。。。

猪猪————)))))))))))))))))
     
发表于 2010-12-7 09:35:10 | 显示全部楼层
可以这样理解,当三相电流不平衡时,中性线增加的发热可由电流较小的相线的欠发热来抵消,其总发热量仍然是三相负载平衡时的总发热量而维持不变

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 有才。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-7 22:45:03 | 显示全部楼层
楼上的,你可能说错了。。。
发表于 2010-12-8 06:49:34 | 显示全部楼层
我顶890214。
四芯或五芯电缆如果中性线有不平衡电流,可按890214说的考虑。
事实上,四芯和五芯电缆的载流量要略大于三芯电缆,,原因是电缆总截面比三芯电缆增加了些,散热面积增加了。如有兴趣,可根据JB/T10181提供的计算方法,根据电缆的尺寸计算一下四芯或五芯电缆的载流量。但我认为,意义不大,因为差的真的不多。
主要还是看看系统的谐波水平,有时候谐波电流大了,就变成4根发热导体了,载流量要下降。要根据中性线电流选电缆。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 也有才。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-11 10:39:36 | 显示全部楼层
按照国家载流量标准,三相交流回路,3~5根线载流量是一样的。
对于有N线的回路,若N线存在电流,则至少有一根相线电流未达到最大相的电流。这样综合考虑下来,3芯、4芯载流量就一样了。对于5芯来说,PE线是没有电流的。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-1-22 00:08:22 | 显示全部楼层
谢谢大家 {:1_272:}

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 结贴好。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则