账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16746|回复: 14

关于直流屏容量的问题

[复制链接]
发表于 2010-11-11 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题,
对于有10面10K柜子的变电室,其直流屏容量选择40AH的,110DC,对于为什么选40AH,我也不知道,师傅说的.我想请问一下着40AH是多大的负荷,就是多少KW??就是用多大的线给他供电?
     
发表于 2010-11-11 17:53:05 | 显示全部楼层
本坛有没有做直流的高手。。。

我是没做过也没听说过了。。。。灌水帮顶。。。。随便坐沙发。。。
发表于 2010-11-11 20:18:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-11-11 20:19 编辑

楼主所说的我不是很明白,什么是AH啊?电池的容量吗?因为直流屏有蓄电池。
其他,我只知道,我们有的电厂里控制电源要求110VDC,微断的容量选择一般是根据控制回路的负荷来考虑,比如该条控制回路上智能断路器动作线圈的负荷等。
发表于 2010-11-11 20:27:34 | 显示全部楼层
楼主:我找到一个帖子,链接 http://zhidao.baidu.com/question/29427751.ht
"AH是容量单位

虽然可以简单理解为1AH是1A放电放1个小时,但事实上,则并无法达到


AH是衡量一个蓄电设备容量的单位,必须蓄电池,他的意思是,符合放电曲线(一个类似反比例的曲线)这个时候可以满足电流[安培]和放电时间[小时]之间乘积为容量单位[AH]的结果


也就是1AH,在整个放电曲线周期内,应当满足 时间和电流的乘积


但是,有这个放电曲线的意思就是


10AH的蓄电池


假设,如果你用0.01A,可以放1000个小时,也就是全部放光他,但是如果你用10A放,可就不能达到1小时了,可能只有0.5小时

如果用100A放,可能只有一分钟

1000A放,可能就只有几秒

共同学习!
     
发表于 2010-11-12 09:44:01 | 显示全部楼层



兄弟,AH好像是(安·时)是直流的容量单位。。。。

你是做什么行业的,能不能告诉我。。你说的东西我很不熟悉。。。。
发表于 2010-11-12 09:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-11-12 10:00:25 | 显示全部楼层
通行的算法:
40/10=4A
4*110=440W
治学以诚 发表于 2010-11-12 09:55



这个是什么意思,解释一下,我好学习。。。。
     
发表于 2010-11-12 10:04:15 | 显示全部楼层
哦,我知道老诚什么意思了,老诚,以后给个单位什么的,再加些文字说明好不好,没头没脑的。。。

不对,老诚在回答楼主的问题吗?没说完啊。。。
     
发表于 2010-11-12 21:40:58 | 显示全部楼层
这个,真不知道,静坐等答案,顶起
发表于 2010-11-13 08:22:38 | 显示全部楼层
直流负荷的计算,蓄电池容量的选择,包含经常负荷、应急照明、冲击负荷等。《工业与民用配电手册》第3版 P391,有这方面内容。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 求教。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-13 10:23:22 | 显示全部楼层
直流负荷的计算,蓄电池容量的选择,包含经常负荷、应急照明、冲击负荷等。《工业与民用配电手册》第3版 P3 ...
lhchen 发表于 2010-11-13 08:22


能不能在这说说,我没有那本书啊。。。。
发表于 2014-2-27 17:26:48 | 显示全部楼层
代替直流屏的小电源,直流输出220V,110V,48V,24V,的电源适用于3台VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,3台综保以下的箱变,环网柜。适用于无人值守的中小型变电站、通讯子站、开关站、室外柱上式开关等用房终端。为二次控制设备(如微机保护、表计、通讯设备等智能端及产品年前冲量中。代替直流屏的小电源,直流输出220V,110V,48V,24V,的电源适用于3台VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,3台综保以下的箱变,环网柜。适用于无人值守的中小型变电站、通讯子站、开关站、室外柱上式开关等用房终端。为二次控制设备(如微机保护、表计、通讯设备等智能端及指示灯、监控装置等)提供直流电源。为一次开关设备操作机构(如弹操机构、电动负荷开关等)提供直流电源。可替代标准直流电源系统、壁挂式直流电源系统或以UPS供电的交流操作系统等,提供一种节能、经济、可靠的直流电源解决方案。有需要的与我联系。13632830502
     
发表于 2014-2-27 17:42:30 | 显示全部楼层
交流进线看充电机的电流,
发表于 2014-2-28 09:48:57 | 显示全部楼层
详细计算得看直流规范DL/T 5044-2004.
1.先确定单个电池电压及数量(控制及合闸标称电压为110DC)
1)一般现在阀控胶体铅酸电池为6V或12V单支,比如常用德国阳光电池A412系列。
2)选择数量,若选择12V电池,带母线电压调压装置电池数量一般为9支。
2.确定均衡充电电压及放电终止电压
可根据规范公式计算得出范围,在电池参数范围内选择。
3.负荷计算(根据规范,有相关计算表格)
4.电压控制法计算
1)根据经常负荷容量计算出容量
2)校验事故初期,末期5s及末期电池最低电压
5.高频模块选择
一般为5A或10A,按规范计算选择

点评

你注册肯定过了  发表于 2021-11-17 16:51
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则