账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 90347|回复: 122

关于王厚余老师“变电所中性点不直接接地”提法的疑问?

 火... [复制链接]
发表于 2010-11-10 22:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,我是个建筑电气设计的新手,拜读了王厚余老师的《建筑电气500问》及《建筑电气》杂志2009年11月版《10/0.4kV变电所的接地需更新的观念》一文,其中多次提到变电所中性点不应直接接地而是应该通过一条很短的PEN线引至低压配电盘内进行一点接地。这一做法我在一个实际工程中应用了,但我们院的总工在审图时明确指出,变电所中性点必须直接接地。当我搬出如上依据时,他言:“这种做法是错误的,王厚余曾自己承认不直接接地的做法是错误的,并公开道过谦”。我想请问各位前辈,是否有过如这位总工所说的事情,变电所不直接接地的做法是否不可行?谢谢了。

评分

参与人数 2E币 +100 收起 理由
冷若冰 + 50 你太低调了。。。
尺短寸长 + 50 很好的问题。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-11-10 22:49:26 | 显示全部楼层
新版《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》GB∕T16895.1-2008(idt IEC60364-1:2005)于2008-06-18颁布,已于2009-04-01实施,在312.2.1 TN系统章节,312.2.1.2“多电源系统”的“要点”中明确提出:
a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN;然而,不得将其与用电设备连接。
c)在诸电源中性点间相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。这一连接应设置在总配电屏内。
d)对装置的PE导体可另外增设接地。
     
发表于 2010-11-10 22:55:12 | 显示全部楼层
但建设部、供电局目前不执行!
你们院的总工讲的跟实际情况是对应的,但不能说:“这种做法是错误的,王厚余曾自己承认不直接接地的做法是错误的,并公开道过谦。”
王老为此事在何时、何地道过谦?需要了解、落实。

你的图符合《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》GB∕T16895.1-2008(idt IEC60364-1:2005),是正确的,只不过通不过你们院的总工,最主要目前估计是通不过当地供电局而已。
发表于 2010-11-10 22:59:58 | 显示全部楼层
很明显楼主的所谓总工的话恐怕是不负责任的

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 呵呵,阿斯扣帽子?

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 23:01:38 | 显示全部楼层
建设部是不是能通过不知道
供电局(电力部)不能通过是一定的

评分

参与人数 2E币 +70 收起 理由
尺短寸长 + 50 上海目前是如此。
阿斯 + 20 供电局也不一定哦

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 23:03:08 | 显示全部楼层
你们院的总工确实应该将此事说清楚,不能断言说:这种做法是错误的……
     
发表于 2010-11-10 23:10:33 | 显示全部楼层
又是一个著名扯淡的观点。牛头不对马嘴。
一、什么叫“多电源系统”?几座民建的供电系统属于“多电源系统”?
二、即便是多电源系统,为何不可中性点直接接地?真实原因何在?是不是因为洋鬼子刚刚那么说了,所以它就是真理了?
三、什么叫“中性点不可直接接地”?“一段很短的PEN线”——0.5米?5米?50米?500米?哪一个才算“很短”??编规范只知抄、抄、抄,有几个人真正动脑子的?
     
发表于 2010-11-10 23:15:32 | 显示全部楼层
一类高层公共建筑的2路满足一级供电负荷的10kV供电电源,进同一个变电所,各供1台变压器,算不算“多电源系统”?
     
发表于 2010-11-10 23:19:33 | 显示全部楼层

这两台变压器的低压是否共母线?
     
发表于 2010-11-10 23:20:57 | 显示全部楼层
设联络开关如何?
不设又怎样?
     
发表于 2010-11-10 23:29:35 | 显示全部楼层
设联络开关如何?
不设又怎样?
尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:20

老兄并未回答我9楼的问题……
     
发表于 2010-11-10 23:35:56 | 显示全部楼层
轮到我发问时,你得回答完我的问题,我才回答你的问题,次序不能乱

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 哈哈哈,有意思

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 23:37:30 | 显示全部楼层
我看不懂你问什么。
相线通过联络开关连通,三个主开关(三锁两钥匙)同时只能合上两个开关;PEN线共用、PE线共用。
我不相信大鼻山没看过GB∕T16895.1-2008。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 看不懂。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-10 23:38:17 | 显示全部楼层
建设部是不是能通过不知道
供电局(电力部)不能通过是一定的
gdx8785 发表于 2010-11-10 23:01


我做过几个,供电局并没有提出异议
曾有一次审图专家提出异议,简单解释后也就放行了

评分

参与人数 2E币 +21 收起 理由
冷若冰 + 20 够不够。。。你得说个数。。。
尺短寸长 + 1 陕西省好样的!版主,给我E币。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-10 23:40:30 | 显示全部楼层
这个接地问题,我认为不是一时半会能统一的,也不是一定要统一的。
水平有限,静看大鼻山和尺兄的PK

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 坏人啊哈哈哈

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则