账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9253|回复: 13

图集04X501有问题

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-7 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋石 于 2010-11-7 22:49 编辑

图集04X501第16页左侧地下一层声光报警采用I/O模块,但其它层确实采用O模块,此问题在第17页有同样的情况出现,但在第15页声光报警采用O模块,由此我认为图集出现问题了。 17页.png 16页.png 15页.png

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 细心

查看全部评分

     
发表于 2010-11-7 22:46:20 | 显示全部楼层
04X501    ?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
秋石 + 20 谢谢指出错误。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-7 22:48:53 | 显示全部楼层
我写错了,马上改{:sweat:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 做图集呢。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-7 22:57:59 | 显示全部楼层
我同意是图集错了。如果用独立控制模块,单输出即可。我均选自带地址直接挂总线。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
秋石 + 30 谢谢回答。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-7 22:58:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-11-7 22:59:44 | 显示全部楼层
04X501这本图集个人认为模块的控制很多都有问题。例如风机的模块就不能满足火规的要求,和常用电机的标准图集也对不上,水泵也是如此。
此图集对逻辑关系的表达还是不错的,不过别太认真,当参考还可以
     
 楼主| 发表于 2010-11-7 23:02:50 | 显示全部楼层
老诚,我指出图集的错误你认为如何?
     
发表于 2010-11-8 09:10:09 | 显示全部楼层
对于同一个防火分区的,可只设置一个反馈信号。不同防火分区的,就不行了吧

老秋,你抢了老诚的饭碗。。。。。。。。
     
发表于 2010-11-8 22:50:29 | 显示全部楼层
声光报警器可以配单输出模块,也可以配单输入单输出模块,不算错误。

阿斯要《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》?太老了,没看头。电子版很模糊,想要可以买本书。
     
发表于 2010-11-8 23:04:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2010-11-9 08:16 编辑

“04X501这本图集个人认为模块的控制很多都有问题。例如风机的模块就不能满足火规的要求,和常用电机的标准图集也对不上,水泵也是如此。
此图集对逻辑关系的表达还是不错的,不过别太认真,当参考还可以 ”

6楼能不能仔细说说?
     
发表于 2010-11-8 23:17:50 | 显示全部楼层
不过别太认真,当参考还可以————我也赞同参考。。。
发表于 2013-7-11 09:35:23 | 显示全部楼层
很认真不错,图集有不少错误,有些地方平面表达也不是很清楚。
发表于 2013-7-11 11:04:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-20 17:14:45 | 显示全部楼层
请问楼主有木有注意到16页左上方框中那个气体灭火控制盘上面是3个I模块,而17页左上方框中那个气体灭火控制盘上面却是1个I模块,和2个O模块呢???还有第9页图例56火灾光报警器和第10页图例75放气指示灯,这俩图例长得一模一样。。。。气体灭火那一块,新的火规(GB50016-2013)4.4.2第5款说,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声报警器声信号有明显区别。所以是不是说同样是声光报警器,也可能有不同的功能定位呢?然后。。。回到楼主提出的那个问题,可不可能是地下层对声光报警器要求不同,所以设置的I/O模块呢?其实我也不怎么懂,希望懂的人指点一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则