账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19390|回复: 53

2010年第九期《汶川第二小学电气设计》一文存在问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-10-27 12:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋石 于 2010-10-27 12:30 编辑

2010年第九期《汶川第二小学电气设计》一文存在问题。
在第60页该文谈到普通教室原方案考虑3X4套T8-36W三基色荧光灯,但实际采用了2850lm/管的T8荧光灯管3X5套,理由是考虑采购的问题。个人认为不妥,这是违反照明设计标准的,因为查T8 2850lm/管的显色指数为63,违反标准规定普通教室Ra>80的规定,另外实际采用方案灯具和光源数量增加,不如原方案节能和降低工程造价。至于采购问题的理由,难道灾区的教师、孩子就不该享受标准给他们带来应有舒适的学习环境么?
该文也没谈到各类光源镇流器的选用,尤其是量大面广的直管荧光灯。
学校里的会议室 办公室、多功能教室的上述问题也没有提及,文中也没有说该小学有无美术教室和计算机教室,无法评论。
如果办公室等采用T8三基色灯管,采购是统一的,教室的荧光灯应该没问题;如果办公室用灯管的与普通教室一样,这些场所的显色指数也都没达到标准的规定,节能和造价存在的问题与普通教室一样的。
需要照明的是,该文的图一电风扇的图形符号是淘汰的。
附录:飞利浦的36W荧光灯管为例:
各种荧光灯管的参数如下:
TLD36W/54:色温6200K、显色指数72、光通量2500lm
TLD36W/33:色温4100K、显色指数63、光通量2850lm
TLD36W/830:色温3000K、显色指数85、光通量3350lm
TLD36W/840:色温4000K、显色指数85、光通量3350lm
TLD36W/865:色温6500K、显色指数85、光通量3250lm
TLD36W/940:色温4000K、显色指数95、光通量2350lm

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
阿斯 + 20 细心

查看全部评分

发表于 2010-10-27 13:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-27 15:13:47 | 显示全部楼层
"因为查T8 2850lm/管的显色指数为63,违反标准规定普通教室Ra>80的规定"

36W三基色荧光灯,查T8 2850lm/管,能推导出其显色指数Ra为63?
好象理由不充分.
发表于 2010-10-27 16:03:01 | 显示全部楼层
的确是个问题。
T8管三基色36W,光通量一般都在3300左右,查《照明设计手册》几个厂家数据基本一样。
如果只是普通的T8管,RA达不到80。
     
发表于 2010-10-27 20:36:14 | 显示全部楼层
有没有通过现场测量照度。————这个是人家计算出来的。。。属于计算数据。。。
     
发表于 2010-10-27 20:38:05 | 显示全部楼层
T8 2850lm/管的显色指数为63————这个数据必然吗?会不会不同厂家的产品参数不一样。。。
发表于 2010-10-27 22:08:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-10-27 22:24:31 | 显示全部楼层
测量目的是复验3*5改的对不对,不能只是计算书个人认为对就完事。————哎呀,诚大斑竹出来了。。。

那你搞设计是不是也会去现场测量?对了,大家出不出节能计算书的?
     
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:02:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-10-28 12:42 编辑
"因为查T8 2850lm/管的显色指数为63,违反标准规定普通教室Ra>80的规定"

36W三基色荧光灯,查T8 2850lm/管 ...
学无止境 发表于 2010-10-27 15:13

哦,请你帮查查T8 36W 2850lm/管的显色指数是多少?查到告诉我一声。
     
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:05:09 | 显示全部楼层
回复 6# 冷若冰

也请帮你查查,查到告诉我一声。
     
发表于 2010-10-27 23:20:14 | 显示全部楼层
哈哈哈,你把球给踢我这了。。。
     
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:29:05 | 显示全部楼层
老冷,我这样写,你认为作者能接受么?
     
发表于 2010-10-27 23:37:44 | 显示全部楼层
那你得看作者是谁,是我没关系,最多进来和你打打口水仗,最后不了了之;要是黑子,估计都懒得搭理你;阿斯的话,就会找出他的依据了。

要是老诚,嘿嘿,你就惨了,非和你大干一场,然后又写上错字连篇的一堆帖子,再加一首打油诗,里面还有“挥挥手”之类的。。

这个作者是谁,你认识吗。。。
     
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:45:42 | 显示全部楼层
我不认识作者。我想只要说的有依据,老诚也不会是你说的那样。
     
发表于 2010-10-27 23:48:41 | 显示全部楼层
在这里信口开河的也没几个,谁没有依据,老诚还不跟我说的一样。。。。

对了,和你说的那事咋样,我等你信呢。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则