1.住宅户内的多媒体配线箱的安装高度问题:
冯志文的意见:①低位安装时,底边距地不宜低于0.5m,不应低于0.3m。
②高位安装时,顶边距地不宜高于2.1m,并应与配电箱等高安装。
解释:底边距地低于0.5m安装的话会造成操作不便,特别是对肥胖、高个子及弯腰不便的业主而言会很不方便;
顶边距地高于2.1m安装的话也会造成操作不便,高装时应与配电箱等高安装是为了美观。
因为一般情况下户内各个信号终端插座均低位安装,
所以一般情况下住户多媒体箱应低位安装,从多媒体配线箱到各信号终端插座的线路应走地板不应走顶板,
目的是为了节省管线。
当有要求高位安装时,尚应从节省管线的角度考虑,
经对比后确定从多媒体箱到信号插座的管线是走顶板还是走地板敷设。
|
|