账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17854|回复: 20

关于单母线分断运行,母联的问题!

  [复制链接]
发表于 2010-10-12 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近,在三个不同的现场看到三种截然不同的母联情况,甚是晕头转向,请大家帮忙分析:

1、相同点:
     1)都是电厂的辅助系统车间,设置了两台变压器,100%互为备用,两路6KV电源分别接至变压器高压侧,正常情况下,两台变压器带各自的PC段同时运行,母联断开;
     2)当其中一台变压器跳闸后,母联合上,由另一台变压器带所有的负荷运行;
     3)两台变压器中性线直接与室内接地干线连接,并且接地线上还装有零序CT,该CT引致6kV高压侧综保;
     4)每台变压器的中性线与三相线一起与PC段母线螺栓连接;
     5)变压器低压进线柜用3P断路器;
     6)低压进线柜内N排与相线母排在柜顶,PE排在柜底,N排与PE排没有任何连接;
     7)变压器外壳与配电间内接地网连接;
     8)低压柜外壳、柜内底部PE排与槽钢和配电间室内接地网连接。

2、区别:
   1)第一个项目是:母联用了4P的断路器,将三相+中性线一起合上或断开;
   2)第一个项目是:母联用的3P开关,只断三相,两段变压器所带PC段中性线不连通;
   3)第三个项目是:母联用的是3P开关,但是只断三相,两段变压器所带PC段中性线连通,任何情况下不断开。

3、问题:
   1)这是TN系统吗?
   2)母联到底怎样才是对的?“进线最好还是采用4极,这样可以防止对一台变压器进行检修或因故障停用时,通过N线将N线的电位串入停用的变压器,造成人员的电击伤亡。” 有网友这样说。请大家分析!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-10-12 11:16:18 | 显示全部楼层
对于第二个项目如您所说“母联用的3P开关,只断三相,两段变压器所带PC段中性线不连通”,
即然母联用的3P开关,请问在现场又是如何实现两段变压器所带PC段中性线不连通的呢?
 楼主| 发表于 2010-10-12 11:18:30 | 显示全部楼层


就是两台变压器的中性线与各自PC段的低压柜内的N排连上就完了。母联只是去合闸或分闸相线。
     
发表于 2010-10-12 11:41:54 | 显示全部楼层
对于变压器中性点直接接地了,就要看你出线的情况来决定是不是TN系统。一般来说,中性点在室内接地,和保护接地共用接地共用接地装置,一般是TN系统。

如果2台T直接接地,进线和母联最好都用4P,防止杂散电流的影响。
     
发表于 2010-10-12 11:44:05 | 显示全部楼层
供电局现行做法,中性点直接接地,进线和母联都用3P
发表于 2010-10-12 13:19:28 | 显示全部楼层
问题1:按楼主所述,在配电室内是TN,但引出后是何系统,还要看引出导体根数,以及用电点设备接地方式。

问题2:按楼主所说的,低压柜内N与PE不连的话,进线采用4极为好,当然相应的母联也应4极。

按楼主所说的,进线3P,低压柜内N与PE不连,
则第一个项目母联选4P,不对,第三个项目中性线连通,不对。
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:24:32 | 显示全部楼层
问题1:按楼主所述,在配电室内是TN,但引出后是何系统,还要看引出导体根数,以及用电点设备接地方式。

...
gblgb 发表于 2010-10-12 13:19



    那现场真的是“乱七八糟”啊,那为啥都带上电啦?岂不是危险?!
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:35:12 | 显示全部楼层
我把现场的主接线画几张图,回头传上来,拜托前辈们帮忙一起看,一起改啊!期待更多的大师们更详尽的分析。
     
发表于 2010-10-12 15:40:05 | 显示全部楼层
期待更多的大师们更详尽的分析。
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-10-12 15:56 编辑

主接线图.rar (549.53 KB, 下载次数: 16)

图纸有点大,做成图片看不清,所以我传的CAD格式,拜托大家稍微麻烦点,下载一下。
谢谢啦!{:49:}
发表于 2010-10-12 16:18:31 | 显示全部楼层
一,此为TN系统

1当两台变压器形成的供电系统的外部不采用TN-C或TN-C-S供电方式时,第一项目做法正确。
2第二项目错误。
3在前侧不设剩余电流保护的情况下,第三项目“基本正确”(如果三相负载严重不平衡, “零序CT”(中性线电流分流所致)可能会导致误动作,但这种情况出现的可能性不大),“真实零序电流”的实际灵敏度降低。
个人观点,供参考,不一定正确,请大家多多指
发表于 2010-10-12 16:55:55 | 显示全部楼层
补充说明一下,“此为TN系统”是指此变配电所。
发表于 2010-10-12 16:59:18 | 显示全部楼层
此变配电所也可同时引出TN系统及TT系统
发表于 2010-10-12 20:38:09 | 显示全部楼层
楼主看得仔细,说得也明白,我遇到的发电厂厂用电接线就是这样设计的,有不同的是:1、分段断路器不用4极; 2、配电柜内没有设PE母排。这种做法在电力系统已有年头,按《供规》那些接地形式不容易说明白,解铃还需系铃人,由电力设计专家解释为好。
发表于 2010-10-13 08:29:27 | 显示全部楼层
以王老前辈的观点,好象变压器的中性点是不应直接接地的,其只能通过低压配电屏中的PEN线与PE实现一点连接形成“一点接地”,但这似乎并没有与电力部门的专家达成共识,不少国家图集中变压器的中性点都是直接接地的,实际中也是这样做的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则