账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19388|回复: 8

计算照明线路电压降时,灯具的线路长度如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2010-9-25 06:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一照明线路,第一个灯具距离配电箱10米,其余另外有10个灯具以8米的间隔均匀布置,请问:在计算这条照明线路的电压降时,线路的长度如何计算?
     
发表于 2010-9-25 13:02:37 | 显示全部楼层
不同的灯具,其计算长度自然不同。11只灯具压降分别计算,其和即为总压降(注意有相位问题)。
     
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:14:04 | 显示全部楼层
这条照明线路是220V单相供电,该如何计算长度?
发表于 2010-9-25 16:16:39 | 显示全部楼层
按大鼻山的是精确计算,也可以简化计算,按最长线路及最大负荷计算,如果满足即可。
     
发表于 2010-9-25 16:49:29 | 显示全部楼层

非也。即便是简化计算,也是总负荷*平均长度啊。
发表于 2010-9-25 16:54:37 | 显示全部楼层
平均长度总是小于到末端灯具的长度,这样计算也算是留了一定的裕量吧?精确计算对实际工程不一定是好事。
     
 楼主| 发表于 2010-9-25 21:20:50 | 显示全部楼层
我想问的就是简化计算,采用负荷矩法,总负荷*平均长度,这个平均长度怎样计算。我记得有个材料上说应该这样算:平均长度(以上题为例)=10+(10X8)/2=50,
     
发表于 2010-9-26 11:01:04 | 显示全部楼层
我想问的就是简化计算,采用负荷矩法,总负荷*平均长度,这个平均长度怎样计算。我记得有个材料上说应该这样 ...
890214 发表于 2010-9-25 21:20

不需要什么“材料”说吧。简单的数学计算即可。此题的平均长度就是50米
     
发表于 2010-10-20 23:00:21 | 显示全部楼层
解惑了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则